![]() Плавный пуск ад с ф р , Есть ли устройства способные заменить пусковые сопротивления?? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Плавный пуск ад с ф р , Есть ли устройства способные заменить пусковые сопротивления?? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 ![]() |
Вентилятор разгонятся 2мя двигателями АКН 1600 кВт на открытые направляющие...
Пусковые токи достигают 2,5 Iн Завод изготовитель не рекомендует превышать 2Iн На запрос по устройствам плавного пуска ответили что надо регулировать со стороны ротора.. Есть какие-либо действующие устройства способные заменить пусковые сопротивления?? у эратона есть какаято разработка но она пока нигде не применялась.... У кого-нить есть опыт эксплуатации таких устройств??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 ![]() |
это устройство ведь тоже через сопротивления работает и пуск ступенчатый получается......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
это устройство ведь тоже через сопротивления работает и пуск ступенчатый получается...... ЭД с фазным ротором без ввода сопротивлений в роторную цепь изменять скорость, мощность, момент не хочет. Замкните ротор и применяйте частотное управление без сопротивлений. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
med12: Частотник на такую мощность влетит в копеечку, особенно, если человеку не надо потом ничего регулировать.
Oscol: Стандатрный устройств таких нет, но нет ничего сложного, чтобы собрать полупроводниковое усройство БЕЗ РЕЗИСТОРОВ, которое обеспечит плавный пуск при регулировании со стороны ротора. И вообще, скажи тип двигателя и параметры сети, может помогу с таким пускателем. Или напиши в личку.. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
![]() |
|
Гость_Gornjak_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ПРИКАЛЫВАЕТЕСЬ С ВОПРОСОМ?
Смотри книгу по ревизии и наладке шахтных вентустановок - там всё написано!!! Пуск вентилятора главного проветривания с открытыми направляющими - это аварийный режим работы!!!!!!!!!!!!! С ума сойти какая безграмотность! Закрой направляющие - и пусковой ток станет намного меньше и время пуска уменьшится вдвое, а то и больше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Ну даже если АВАРИЙНЫЙ!!! У нас в прошлом году одна из задач именно так и формулировалась: аварийно включить вентиляцию от системы резервного электропитания. На все про-все пара минут, кто будет бегать направляющие закрывать?
Цитата С ума сойти какая безграмотность! "На антресолях жила ничья бабушка, которая не доверяла электричеству".. Гость_Gornjak_* Технологии давно ушли вперед. И пустить такой вентилятор не составляет особого труда. Вы еще инструкции по использованию паро-конной тяги поднимите!Прямой пуск на открытые -это действительно аваарийный режим для электроснабжения, а плавный ???? Сообщение отредактировал TSDrive - 26.2.2010, 8:48 -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 6:13 |
|
![]() |