Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Плавный пуск ад с ф р , Есть ли устройства способные заменить пусковые сопротивления??

Oscol
сообщение 1.9.2009, 19:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



Вентилятор разгонятся 2мя двигателями АКН 1600 кВт на открытые направляющие...
Пусковые токи достигают 2,5 Iн
Завод изготовитель не рекомендует превышать 2Iн
На запрос по устройствам плавного пуска ответили что надо регулировать со стороны ротора..
Есть какие-либо действующие устройства способные заменить пусковые сопротивления??
у эратона есть какаято разработка но она пока нигде не применялась....
У кого-нить есть опыт эксплуатации таких устройств???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.9.2009, 22:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7636
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



http://www.laborant.ru/eltech/08/1/0/63-98.htm


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oscol
сообщение 11.9.2009, 19:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



это устройство ведь тоже через сопротивления работает и пуск ступенчатый получается......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.9.2009, 19:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7636
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Oscol @ 11.9.2009, 20:54) *
это устройство ведь тоже через сопротивления работает и пуск ступенчатый получается......

ЭД с фазным ротором без ввода сопротивлений в роторную цепь изменять скорость, мощность, момент не хочет.
Замкните ротор и применяйте частотное управление без сопротивлений.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSDrive
сообщение 6.10.2009, 14:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



med12: Частотник на такую мощность влетит в копеечку, особенно, если человеку не надо потом ничего регулировать.
Oscol: Стандатрный устройств таких нет, но нет ничего сложного, чтобы собрать полупроводниковое усройство БЕЗ РЕЗИСТОРОВ, которое обеспечит плавный пуск при регулировании со стороны ротора.
И вообще, скажи тип двигателя и параметры сети, может помогу с таким пускателем. Или напиши в личку..


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gornjak_*
сообщение 26.2.2010, 2:07
Сообщение #6





Гости






ПРИКАЛЫВАЕТЕСЬ С ВОПРОСОМ?
Смотри книгу по ревизии и наладке шахтных вентустановок - там всё написано!!! Пуск вентилятора главного проветривания с открытыми направляющими - это аварийный режим работы!!!!!!!!!!!!! С ума сойти какая безграмотность!
Закрой направляющие - и пусковой ток станет намного меньше и время пуска уменьшится вдвое, а то и больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSDrive
сообщение 26.2.2010, 8:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



Ну даже если АВАРИЙНЫЙ!!! У нас в прошлом году одна из задач именно так и формулировалась: аварийно включить вентиляцию от системы резервного электропитания. На все про-все пара минут, кто будет бегать направляющие закрывать?
Цитата
С ума сойти какая безграмотность!
"На антресолях жила ничья бабушка, которая не доверяла электричеству".. Гость_Gornjak_* Технологии давно ушли вперед. И пустить такой вентилятор не составляет особого труда. Вы еще инструкции по использованию паро-конной тяги поднимите!
Прямой пуск на открытые -это действительно аваарийный режим для электроснабжения, а плавный ????

Сообщение отредактировал TSDrive - 26.2.2010, 8:48


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 6:13
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 