Здравствуйте друзья, хочу услышать совет профессианалов. Ситуация - купил плиты, вызвал электрика из ЖЭКа, чтобы он подключил вилку для плиты и установил разетку для нее - все он сделал но при проверки плиты при ее включении - все УЗО выбило, электрик сам открыл плиту в месте где не была установлена пломба, проверил - увидел что отходит контакт - подкрутил его - проверили УЗО уже не выбивает, скажите могло ли в этом быть дело, можно ли доверить ли это было исправить обычному электрику или стоит поменять плиту на новую либо вызвать сервисного инженера по плитам. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 11.9.2009, 11:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Я лично не думаю, что от плохого контакта выбило УЗО. ЖЭКовским электрикам я не доверяю, видел их работу не раз. Тяп-ляп, а деньги с людей дерут немалые. Надо вызвать профессионала -пусть все проверит.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2009, 12:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А кто у нас профессионал? Кто им считается? Какие-то "корочки профессионала" спрашивать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.9.2009, 12:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



у меня была проблема со стиральной машиной, при включении выбивало УЗО. когда разобрал машину, оказалось что провод был предавлен болтом к корпусу. Открутил болт, высвободил провод и всё заработало!
Так вот, надо знать что именно там подкрутил ваш электрик, иначе причина не понятна.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 11.9.2009, 13:38
Сообщение #5





Гости






уточнил у электрика - плохо был притянут провод у основания плиты идущий в разетку - он его подтянул и все заработало нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 11.9.2009, 19:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Врет электрик, ну никак не может от этого узо сработать


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 11.9.2009, 19:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Иван_* @ 11.9.2009, 14:33) *
электрик сам открыл плиту в месте где не была установлена пломба, проверил - увидел что отходит контакт - подкрутил его - проверили УЗО уже не выбивает, скажите могло ли в этом быть дело, можно ли доверить ли это было исправить обычному электрику или стоит поменять плиту на новую либо вызвать сервисного инженера по плитам. Заранее спасибо.


Это возможно если узо на небольшой ток утечки,не путать с током срабатывания диффавтоматов!Что на узо написано?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.9.2009, 19:36


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 13.9.2009, 0:24
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Не дело это, электрик сам толком не понял что произошло. Вызывайте спецов, скорей всего провод просто повреждён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.9.2009, 12:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(220v-elektrik @ 11.9.2009, 20:06) *
Врет электрик, ну никак не может от этого узо сработать

Рисовать не буду. Можно и так представить.
Плохая изоляция в плите между корпусом и проводниками от N-полюса клеммника до грелок.
При хорошем контакте N разница потенциалов практически никакая и утечки нет.
Как только контакт в клеммнике на полюсе N ослаб или исчез вовсе, разница потенциалов достигает 220В (через нагрузку) и возросший ток утечки вызовет срабатывание УЗО.
Так что электрик из ЖЭКа достаточно профессионален и вовсе не врун, уважаемый 220v-elektrik.

Иван, никого больше не зовите, все у Вас в норме. jump.gif

Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2009, 12:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 14.9.2009, 10:22
Сообщение #10





Гости






Огромное спасибо Олег - плита работает в норме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.9.2009, 21:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Олега @ 13.9.2009, 12:32) *
... Плохая изоляция в плите между корпусом и проводниками от N-полюса клеммника до грелок.
... Так что электрик из ЖЭКа достаточно профессионален и вовсе не врун, уважаемый 220v-elektrik.

Иван, никого больше не зовите, все у Вас в норме. jump.gif


Электрик точно профессионален, а вот плита с предложеным дефектом врядли.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.9.2009, 0:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2009, 0:52
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Согласен, поспешил icon_redface.gif допущение некорректное, в смысле нормы.
Иван, плита работает, пока рабочий ноль с фазой местами не поменяли. При рокировке (и даже без хозяйского ведома, например в этажном щитке) может опять выбивать. Нужен человек с мегаометром - замерить сопротивление изоляции.
Извинения - Ивану, спасибо - Сергею ДД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.9.2009, 9:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7594
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Иван_* @ 11.9.2009, 11:33) *
...Ситуация - купил плиты, вызвал электрика из ЖЭКа, чтобы он подключил вилку для плиты и установил разетку для нее ...

Новая плита и плохая изоляция не совместимы.
Время и старение изоляции в унисон.
Заводской брак-может быть, но не в клеммниках и проводах.
Возможно, коммутационный скачок тока на плохом контакте, который поймал УЗО с характеристикой АС.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2009, 11:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 15.9.2009, 10:03) *
Новая плита и плохая изоляция не совместимы.
Время и старение изоляции в унисон.
Заводской брак-может быть, но не в клеммниках и проводах.
Возможно, коммутационный скачок тока на плохом контакте, который поймал УЗО с характеристикой АС.

Плиты в основном собирают в России. Поэтому задранный или передавленный провод в самой плите тоже возможен.

Сталкивался с такой ситуацией: выполнил проводку в коттедже. Изоляция тройная, соединение опрессовкой. При первом включении УЗО выбило мгновенно, при втором с задержкой, при третьем с большой задержкой. Затем включил и без отключения (уже три года). Измерение изоляции дефекта не выявило. До сих пор не ведаю в чем причина. Может и УЗО кривое.
А импульс должна ловить скорее буковка "А".
Я бы замерил сопротивление, при паршивом позвал бы сервисного инженера (раз уж все под пломбами).

Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2009, 11:47