Здравствуйте друзья, хочу услышать совет профессианалов. Ситуация - купил плиты, вызвал электрика из ЖЭКа, чтобы он подключил вилку для плиты и установил разетку для нее - все он сделал но при проверки плиты при ее включении - все УЗО выбило, электрик сам открыл плиту в месте где не была установлена пломба, проверил - увидел что отходит контакт - подкрутил его - проверили УЗО уже не выбивает, скажите могло ли в этом быть дело, можно ли доверить ли это было исправить обычному электрику или стоит поменять плиту на новую либо вызвать сервисного инженера по плитам. Заранее спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Я лично не думаю, что от плохого контакта выбило УЗО. ЖЭКовским электрикам я не доверяю, видел их работу не раз. Тяп-ляп, а деньги с людей дерут немалые. Надо вызвать профессионала -пусть все проверит.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А кто у нас профессионал? Кто им считается? Какие-то "корочки профессионала" спрашивать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
у меня была проблема со стиральной машиной, при включении выбивало УЗО. когда разобрал машину, оказалось что провод был предавлен болтом к корпусу. Открутил болт, высвободил провод и всё заработало!
Так вот, надо знать что именно там подкрутил ваш электрик, иначе причина не понятна. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
уточнил у электрика - плохо был притянут провод у основания плиты идущий в разетку - он его подтянул и все заработало нормально
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Врет электрик, ну никак не может от этого узо сработать
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
электрик сам открыл плиту в месте где не была установлена пломба, проверил - увидел что отходит контакт - подкрутил его - проверили УЗО уже не выбивает, скажите могло ли в этом быть дело, можно ли доверить ли это было исправить обычному электрику или стоит поменять плиту на новую либо вызвать сервисного инженера по плитам. Заранее спасибо. Это возможно если узо на небольшой ток утечки,не путать с током срабатывания диффавтоматов!Что на узо написано? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.9.2009, 19:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Не дело это, электрик сам толком не понял что произошло. Вызывайте спецов, скорей всего провод просто повреждён.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Врет электрик, ну никак не может от этого узо сработать Рисовать не буду. Можно и так представить. Плохая изоляция в плите между корпусом и проводниками от N-полюса клеммника до грелок. При хорошем контакте N разница потенциалов практически никакая и утечки нет. Как только контакт в клеммнике на полюсе N ослаб или исчез вовсе, разница потенциалов достигает 220В (через нагрузку) и возросший ток утечки вызовет срабатывание УЗО. Так что электрик из ЖЭКа достаточно профессионален и вовсе не врун, уважаемый 220v-elektrik. Иван, никого больше не зовите, все у Вас в норме. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2009, 12:39 |
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Огромное спасибо Олег - плита работает в норме
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... Плохая изоляция в плите между корпусом и проводниками от N-полюса клеммника до грелок. ... Так что электрик из ЖЭКа достаточно профессионален и вовсе не врун, уважаемый 220v-elektrik. Иван, никого больше не зовите, все у Вас в норме. ![]() Электрик точно профессионален, а вот плита с предложеным дефектом врядли. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.9.2009, 0:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Согласен, поспешил
![]() Иван, плита работает, пока рабочий ноль с фазой местами не поменяли. При рокировке (и даже без хозяйского ведома, например в этажном щитке) может опять выбивать. Нужен человек с мегаометром - замерить сопротивление изоляции. Извинения - Ивану, спасибо - Сергею ДД. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7594 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
...Ситуация - купил плиты, вызвал электрика из ЖЭКа, чтобы он подключил вилку для плиты и установил разетку для нее ... Новая плита и плохая изоляция не совместимы. Время и старение изоляции в унисон. Заводской брак-может быть, но не в клеммниках и проводах. Возможно, коммутационный скачок тока на плохом контакте, который поймал УЗО с характеристикой АС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Новая плита и плохая изоляция не совместимы. Время и старение изоляции в унисон. Заводской брак-может быть, но не в клеммниках и проводах. Возможно, коммутационный скачок тока на плохом контакте, который поймал УЗО с характеристикой АС. Плиты в основном собирают в России. Поэтому задранный или передавленный провод в самой плите тоже возможен. Сталкивался с такой ситуацией: выполнил проводку в коттедже. Изоляция тройная, соединение опрессовкой. При первом включении УЗО выбило мгновенно, при втором с задержкой, при третьем с большой задержкой. Затем включил и без отключения (уже три года). Измерение изоляции дефекта не выявило. До сих пор не ведаю в чем причина. Может и УЗО кривое. А импульс должна ловить скорее буковка "А". Я бы замерил сопротивление, при паршивом позвал бы сервисного инженера (раз уж все под пломбами). Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2009, 11:47 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |