![]() Как посчитать пусковой ток АД к кз ротором? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как посчитать пусковой ток АД к кз ротором? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Подскажите пожалуйста товарищи профессионалы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Посчитать номинальный ток и умножить на коэффициент для пускового тока взятый из каталога (паспорта, таблички на ЭД, справочника) для данного типа двигателя. Но я подозреваю что это только половина вопроса или четвертина
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Посчитать номинальный ток и умножить на коэффициент для пускового тока взятый из каталога (паспорта, таблички на ЭД, справочника) для данного типа двигателя. Но я подозреваю что это только половина вопроса или четвертина В том то и беда что я тоже подозреваю что это лишь половина вопроса)) Но за ответ-подтверждение спасибо) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
это при номинальном напряжении в сети при условии что оно не просаживается при пуске. от механизма на валу зависит время пуска
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Номинальный ток умножайте на девять будет приблизительно пусковой ток(пуски разные бывают тяжелый ,легкий от них и ток зависит)
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Интересно, а для чего его считать, этот самый «пусковой ток»?
Номинальный ток умножайте на девять … Вообще-то, соотношение Iр/In больше, чем 6,5 встречается крайне редко, а больше, чем 8,5 не встречал вообще (с крановыми дел не имел, но они, насколько знаю – с фазным ротором). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Если этот вопрос задан с академической целью, то проще в инете скачать любой курсовик, или методичку по расчёту АД.
Там всё подробно расписано и разрисовано на 20-40 листах со всеми табличками, формулками, графиками и описаниями. Ну а для практического применения уже выше сказали- умножать на коэффициент, или в паспорте движка посмотреть если точно нужно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
DВ зависимости от типа АД , серии, частоты вращения, холостой ток от 4до 8 крат.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 ![]() |
Есть хороший справочник для электрика, написал его дедушка Горенштейн. Найду ссылку отправлю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Измерте Zдвигателя (геометрическая сумма R и L), потом напругу разделить на Z =пиковому пусковому току. Время действия тока зависит от момента сопротивления на валу, т.е времени разгона.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
...двигатель должен развивать при пуске достаточно большой пусковой момент, который должен быть больше статического момента сопротивления на валу, чтобы ротор двигателя мог прийти во вращение и достичь номинальной скорости вращения...
При частых пусках, а также при весьма тяжелых условиях пуска, когда маховые массы приводимых в движение механизмов велики, возникает опасность перегрева обмоток двигателя. Подробно динамика движения электропривода и энергетические соотношения при пуске рассматриваются в курсах электропривода. Число пусков асинхронного двигателя в час, допустимое по условиям его нагрева, тем больше, чем меньше номинальная мощность двигателя и чем меньше соединенные с его валом маховые массы. При этом пусковой ток двигателя Iп = (4 - 7,0)* Iн. Современные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором проектируются с таким расчетом, чтобы они по величине возникающих при пуске электродинамических усилий, действующих на обмотки, и по условиям нагрева обмоток допускали прямой пуск. Поэтому прямой пуск всегда возможен, когда сеть достаточно мощна и пусковые токи двигателей не вызывают недопустимо больших падений напряжения в сети (не более 10—15%). Вольдек. Электрические машины. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Спасибо. Но вот еще интересный вопрос.
А есть ли возможность расчитать продолжительность пуска? Приблизительно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Есть. Курс электропривода называется.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А есть ли возможность расчитать продолжительность пуска? Приблизительно. Время разгона ЭД зависит от многих факторов: моментов развиваемого ЭД, сопротивления, инерции и скорости необходимого достичь. В идеале в процессе разгона все перечисленные величины изменяющиеся, поэтому для каждого эл. привода время разное. ![]() Из графика видно, что разгон заканчивается, когда ном. момент ЭД=моменту сопротивления и при достижении ном. скорости ЭД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Это конечно интересный вопрос: но как действительно рассчитать время разгона асинхронника при прямом пуске? При этом принимаем условия, что нагрузка постоянная Mс=Mном и известен приведенный момент инерции J. (Допустим это подъемный механизм, поднимающий некоторый груз.)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Это конечно интересный вопрос: но как действительно рассчитать время разгона асинхронника при прямом пуске? При этом принимаем условия, что нагрузка постоянная Mс=Mном и известен приведенный момент инерции J. (Допустим это подъемный механизм, поднимающий некоторый груз.) По-моему, так говорить нельзя, при равенстве этих моментов, привод будет стоять. Правильнее будет, если скажем, что моменты имеют какие-то свои постоянные величины. tп=J*(w2-w1)/(М-Мс) tп=J*wном/(Мп-Мс) В любом случае необходимо все считать, с потолка цифирь не возьмешь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Mс=Mном не означает, что Mдв=Mс=Mном. Не путайте...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Энтер_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Для двигателей с короткозамкнутым ротором пусковой ток принимается в 8 раз больше номинального, поэтому и автоматы для них выбираются типа D ( с соответствующим запасом по срабатыванию)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 10:39 |
|
![]() |