Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение сценической площадки

Volt380
сообщение 26.8.2009, 21:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Ув. специалисты, может кто имел опыт по подключению подобной техники к 3-х фазной сети? У меня постоянно возникает проблема. Значит техника такая: Свет, в общей сложности ок. 40кВт, раскидано всё по 3-м фазам примерно равномерно, особенность в том, что одновременно всё никогда не горит, а постоянно перемигивается. Звук ест примерно киловатт до 20, усилители разбиты на 2 группы и подключены к 2м фазам (сабы на одну, остальное на другую). Самый прикол в том, что когда проверяется всё днём - Всё работает, как только начинается праздник - ппц... начинаются чудеса! Звук так садит напряжение, что цифровая техника бывает гаснет и грузится заново., лампа подсветки на пульте гаснет под низа как светомузыка))). Вот. От РЩ под сценой идет КГ 3*35 + 1*10, длина 100м, в ГРЩ дворца культуры, КТП рядом, метрах в 200. Слушаю ваши мнения!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.8.2009, 22:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Может для пульта отдельную линию кинуть?Мощность небольшая длина тоже.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2009, 8:39


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 27.8.2009, 8:50
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



А какой уровень напряжения на шинах РЩ в вечернее время?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 27.8.2009, 9:05
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Всю слаботочную цифр. технику нужно посадить через бесперебойник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 27.8.2009, 13:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Из опыта работы. icon_smile.gif 1Свет сажать на отдельный ввод.
2. Звук сажать на другой ввод.
Если нет возможности запитать аппратуру от независимых источников , то используйте стабилизаторы напряжения для звука!, блоки питания микшеров очень чувствительны, производители экономят icon_biggrin.gif , И из опыта , "кишка" от микрофонов до пульта до пульта слабое место, очень хорошо ловит всякого рода помехи icon_sad.gif . , хорошо бы её проложить в металлической трубе, да с заземлением!
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 27.8.2009, 14:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Andrew12 @ 27.8.2009, 8:50) *
А какой уровень напряжения на шинах РЩ в вечернее время?

230 на каждой фазе

Цитата(сергей_абрамов @ 27.8.2009, 13:39) *
Из опыта работы. icon_smile.gif 1Свет сажать на отдельный ввод.
2. Звук сажать на другой ввод.
Если нет возможности запитать аппратуру от независимых источников , то используйте стабилизаторы напряжения для звука!, блоки питания микшеров очень чувствительны, производители экономят icon_biggrin.gif , И из опыта , "кишка" от микрофонов до пульта до пульта слабое место, очень хорошо ловит всякого рода помехи icon_sad.gif . , хорошо бы её проложить в металлической трубе, да с заземлением!
Удачи.

ох было бы всё это реально.... бюджет очень ограничен. на ещё один кабель денех никто не даст! Таких мощных стабилизаторов нет!(кстати бывалые говорят что стабилизаторы не помогают, при просадке напряжения стабилизатор пытается его поднять, при этом увеличивается потребляемые им ток) О! есть стабилизатор ЭПСН-250 по моему, попробовать пульт через него подключить? С кишкой проблем слава богу нет, уж очень качественная!))

Сообщение отредактировал Volt380 - 27.8.2009, 14:30


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 27.8.2009, 16:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Volt380 @ 27.8.2009, 11:26) *
230 на каждой фазе


ох было бы всё это реально.... бюджет очень ограничен. на ещё один кабель денех никто не даст! Таких мощных стабилизаторов нет!(кстати бывалые говорят что стабилизаторы не помогают, при просадке напряжения стабилизатор пытается его поднять, при этом увеличивается потребляемые им ток) О! есть стабилизатор ЭПСН-250 по моему, попробовать пульт через него подключить? С кишкой проблем слава богу нет, уж очень качественная!))

Из опыта , на стабилизатор нам то же денег не давали, жадные спонсоры icon_sad.gif , для стабилизации напряжения пульта мы использовали обыкновенный стабилизатор для лампового цветного телевизора., довольно надёжная штука хочу сказать. , и ещё , львиная доля помех шла именно от световых приборов, точнее от регулирующей аппаратуры.
фонила !!! помехи давала !!1 страшное дело.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BR2009
сообщение 27.8.2009, 18:48
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 19.5.2009
Пользователь №: 14563



Звук ест примерно киловатт до 20, усилители разбиты на 2 группы и подключены к 2м фазам
(сабы на одну, остальное на другую).

-----Усилители сабов запитайте от разных фаз.

От РЩ под сценой идет КГ 3*35 + 1*10, длина 100м.

----Сечение рабочего нулевого проводника при несимметричной нагрузки слишком мало.

230 на каждой фазе.

---- Измерять нужно при максимальной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.8.2009, 7:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(BR2009 @ 27.8.2009, 19:48) *
----Сечение рабочего нулевого проводника при несимметричной нагрузки слишком мало.
подозреваю что основная проблема в этом


Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.8.2009, 10:57


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.8.2009, 17:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Volt380 @ 28.8.2009, 7:12) *
подозреваю что основная проблема в этом

Не думаю, ведь нагрузка не изменилась.
Цитата
Самый прикол в том, что когда проверяется всё днём - Всё работает, как только начинается праздник - ... начинаются чудеса!

Видимо праздники вечером, добавляется неучтенная нагрузка.
Думаю, необходимо испытать оборудование при максимальных нагрузках.
Падения напряжения возможны в кабелях как на освещение так и на звуковоспроизводящую аппаратуру, мощности приличные.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.8.2009, 20:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Перед праздником проверяли всё при полном свете - порядок! Думаю имеет влияние включение вечером уличного освещения площади, оно питается от той же ктп:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.8.2009, 21:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Volt380 @ 28.8.2009, 21:39) *
Перед праздником проверяли всё при полном свете - порядок! Думаю имеет влияние включение вечером уличного освещения площади, оно питается от той же ктп

Вполне возможно вечером ТП перегружена.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»