Система уравнивания потенциалов в ванной , Оцените все ли правильно подобрал

Andrew12
сообщение 17.8.2009, 7:32
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Создал вот такую небольшую схемку по устройству системы уравнивания потенциалов для ванной комнаты. Все сечения заземляющих провдников подбирал по ПУЭ. Проверьте пожалуйста правильно ли я все подобрал.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.8.2009, 8:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Может стоит от каждой трубы проложить свой проводник?

В пояснительной стоит упомянуть, что проводники сечением 2,5 мм2 имеют механическую защиту. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 19.8.2009, 11:57
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



1. заземление розетки входит в основную систему уравнивания потенциалов, основная и доп. система соединяются только в щитке. Так что провод от колодки к розетке нужно убрать.
2. Если проводник не имеет механической защиты, то по нормам нужно брать 4мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2009, 20:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Роман Котовский @ 19.8.2009, 12:57) *
1...Так что провод от колодки к розетке нужно убрать.
2

Из СП-31-110, по поводу защитных проводников розеток
Цитата
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.8.2009, 21:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Andrew12, принципиальных замечаний по устройству ДСУП ванной нет.
Изменил бы содержание п.3 Примечания.
Не "к ДСУПУ подключаются" перечисленные ПЧ, а "объединяются в ДСУП".
Еще ДСУПа нет, а мы к нему что-то подключаем.
Насчет "соединения" защитных нулей всего оборудования с ДСУП есть сомнения.
Достаточно соединения СПЧ и ОПЧ с защитными нулями в помещении, для которого образована ДСУП, в Вашей ситуации, в ванной.
Хотя прокладка спец. провода от РЩ не является нарушением, достаточно соединения ДСУП с входящим извне в ванную нуля, у Вас это РЕ в розетке.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 20.8.2009, 8:57
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



насчет сомнений соединения защитных нулей.
Есть в ПУЭ:
1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в должна
соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие
части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая
доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также
нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в
системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Вроде как однозначно все трактуется. Или вы gomed12, имели что то другое ввиду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.8.2009, 13:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Andrew12 @ 20.8.2009, 9:57) *
Вроде как однозначно все трактуется.

Выделил бы.
1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в должна
соединять между собой все одновременно доступные прикосновению...

Не будете же Вы из соседних помещений тащить защ. нули в ванную?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения