Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Совмещенный PEN проводник , как понять

livorno
сообщение 19.8.2009, 18:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 15316



Ситуация следующая.Пивоваренное производство,завод.В одной из ТП происходит разделение на РЕ и N шины.Между ними медная перемычка(шина).Отходящие линии из ячеек ТП в основном 4-х жильные.Приходят в разные цеха на ВРУ,ГРЩ и т.д.
Там уже происходит разделение вводного PEN проводника РЕ и N.
Если в ТП уже PEN проводник от трансформатора разделен,совмещать больше нельзя!!
Но что считать за электроустановку???ТП+ВРУ цеха,либо ВРУ цеха,и именно здесь должно быть разделение??
И тогда PEN проводники отходящих линий от ТП и должны быть совмещены??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2009, 20:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(livorno @ 19.8.2009, 19:07) *
...В одной из ТП происходит разделение на РЕ и N шины.Между ними медная перемычка(шина).Отходящие линии из ячеек ТП в основном 4-х жильные.

Если есть перемычка, то никакого разделения не было.

И отходящие линии поэтому четырёхпроводные.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
livorno
сообщение 19.8.2009, 20:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 15316



То есть???
После трансф. идет 4 жилы,PEN садится на РЕ шину,от нее медная перемычка на N.Все-разделено!!!
Странно,что модераторы делают такие выводы!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2009, 22:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Модераторы, тоже люди... и имеют право на ошибку.

Если я верно Вас понял (первый пост), то от ТП идут четырёхпроводные линии к ВРУ (ГРЩ), где и происходит разделение PEN проводника, а до этого никакого разделения не было. По крайней мере для потребителей питающихся по четырёхпроводке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
livorno
сообщение 19.8.2009, 22:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 15316



Нет,уже в ТП,после транса,в ячейках есть разделение.Есть РЕ и N шины.Между ними перемычка
От ТП тоже,к сожелению,идут 4-х жильные кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.8.2009, 22:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7978
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(livorno @ 19.8.2009, 21:53) *
После трансф. идет 4 жилы,PEN садится на РЕ шину,от нее медная перемычка на N.Все-разделено!!!

После разделения кабели 5-ти жильные.
Если у Вас часть отходящих кабелей от ТП 4-х жильные до разделения, а часть 5-ти жильные после разделения, тогда в ТП и организуйте соответствующую разводку кабелей до цехов.
Разделенные делить на что-то нет необходимости, а неразделенные нули 4-х жильных кабелей делите во ВРУ цехов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
livorno
сообщение 19.8.2009, 22:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 15316



Цитата(gomed12 @ 19.8.2009, 23:12) *
После разделения кабели 5-ти жильные.
Если у Вас часть отходящих кабелей от ТП 4-х жильные до разделения, а часть 5-ти жильные после разделения, тогда в ТП и организуйте соответствующую разводку кабелей до цехов.
Разделенные делить на что-то нет необходимости, а неразделенные нули 4-х жильных кабелей делите во ВРУ цехов.

От ТП после разделения,80% 4-х жильных!!!
То есть вопрос в чем.Считается ли электроустановка ТП+ВРУ цеха???
Так как разделение уже на ТП,и почему отходящие также 4-х жильные??
Вопрос на самом деле серьезный.
На предприятии 10 ТП.И везде аналогичная ситуация.
И если мы считаем,что на ТП произошло разделение PEN проводника,то почему отходящие линии 4-х проводные( на 80%)???


Все отходящие от ТП после разделения!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.8.2009, 22:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7978
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не будет, значит произошло объединение после разделения.
Либо в ТП не произошло разделение, обе шины вТП являются PENами.
ТП как и ВРУ являются электроустановками.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
livorno
сообщение 19.8.2009, 22:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 15316



Цитата(gomed12 @ 19.8.2009, 23:36) *
В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не будет, значит произошло объединение после разделения.
Либо в ТП не произошло разделение, обе шины вТП являются PENами.
ТП как и ВРУ являются электроустановками.

Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами????
На них заводские импортные маркировки.PE и N
Являются ли ТП и ВРУ одной установкой???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.8.2009, 23:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7978
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(livorno @ 19.8.2009, 23:42) *
Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами????
На них заводские импортные маркировки.PE и N
Являются ли ТП и ВРУ одной установкой???

После разделения отходящие кабели должны быть 5-ти жильными: 3 фазы, рабочий+защитный нули.
Чтобы сохранить заводское предназначение необходимо использовать ЭУ по назначению, паспорту на ЭУ.
Ориентируйтесь, эл. оборудование одного помещения либо отдельного изделия: ТП, ВРУ, РП, ШР, ЩУ, ЩО, станка, генератора, квартиры, комнаты и т.д.-это электроустановка.
Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены),предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 20.8.2009, 19:40
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами????
На них заводские импортные маркировки.PE и N


Мне кажется все гораздо проще ТП импортные менталитет еще "совковый" подстанцию смонтировали ,как положено. Дальше по обстоятельствам, Вели тем что было в наличии. Либо такой вариант Кабель уже купили, а разделения "блин" позже заметили. А к стати какого года ТП. У нас только сейчас начали разделение в подстанции делать и то по обстоятельствам.



--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ЭМП_*_*
сообщение 21.8.2009, 16:30
Сообщение #12





Гости






В ТП установлены ЩО, я так думаю. По тех.условиям производства ЩО в них всегда вваривается шина РЕ, т.к. они могут быть установлены как распред. устройства в ГРЩ зданий. Если ЩО установлены в ТП, то как правило разделение в нем не делается, с разделением в ТП схемы редкие, (встроеные тп, где ГРЩ и РУ-0.4 в одном стакане, маленькие ТП рядом с маленьким зданием, с маленькой нагрузкой, и то не всегда и т.п.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
livorno
сообщение 20.9.2009, 12:14
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 15316



Цитата(Aleks 72 @ 20.8.2009, 20:40) *
Мне кажется все гораздо проще ТП импортные менталитет еще "совковый" подстанцию смонтировали ,как положено. Дальше по обстоятельствам, Вели тем что было в наличии. Либо такой вариант Кабель уже купили, а разделения "блин" позже заметили. А к стати какого года ТП. У нас только сейчас начали разделение в подстанции делать и то по обстоятельствам.

Скорее всего так и было.ТП 2001-2004г.Имортные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 23.9.2009, 15:35
Сообщение #14





Гости






Т.к. кабели у вас четырехжильные, то их нулевые жилы в ТП сажайте на РЕ. На этом участке у вас нет разделения, тем более, что стоит перемычка. А во ВРУ делайте разделения. Savelij все правильно написал. ТП и ВРУ - разные єлектроустановки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник