Ситуация следующая.Пивоваренное производство,завод.В одной из ТП происходит разделение на РЕ и N шины.Между ними медная перемычка(шина).Отходящие линии из ячеек ТП в основном 4-х жильные.Приходят в разные цеха на ВРУ,ГРЩ и т.д.
Там уже происходит разделение вводного PEN проводника РЕ и N. Если в ТП уже PEN проводник от трансформатора разделен,совмещать больше нельзя!! Но что считать за электроустановку???ТП+ВРУ цеха,либо ВРУ цеха,и именно здесь должно быть разделение?? И тогда PEN проводники отходящих линий от ТП и должны быть совмещены?? |
|
|
|
|
19.8.2009, 20:39
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...В одной из ТП происходит разделение на РЕ и N шины.Между ними медная перемычка(шина).Отходящие линии из ячеек ТП в основном 4-х жильные. Если есть перемычка, то никакого разделения не было. И отходящие линии поэтому четырёхпроводные. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.8.2009, 20:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 15316 |
То есть???
После трансф. идет 4 жилы,PEN садится на РЕ шину,от нее медная перемычка на N.Все-разделено!!! Странно,что модераторы делают такие выводы!!! |
|
|
19.8.2009, 22:00
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Модераторы, тоже люди... и имеют право на ошибку.
Если я верно Вас понял (первый пост), то от ТП идут четырёхпроводные линии к ВРУ (ГРЩ), где и происходит разделение PEN проводника, а до этого никакого разделения не было. По крайней мере для потребителей питающихся по четырёхпроводке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
19.8.2009, 22:05
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 15316 |
Нет,уже в ТП,после транса,в ячейках есть разделение.Есть РЕ и N шины.Между ними перемычка
От ТП тоже,к сожелению,идут 4-х жильные кабеля |
|
|
19.8.2009, 22:12
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
После трансф. идет 4 жилы,PEN садится на РЕ шину,от нее медная перемычка на N.Все-разделено!!! После разделения кабели 5-ти жильные. Если у Вас часть отходящих кабелей от ТП 4-х жильные до разделения, а часть 5-ти жильные после разделения, тогда в ТП и организуйте соответствующую разводку кабелей до цехов. Разделенные делить на что-то нет необходимости, а неразделенные нули 4-х жильных кабелей делите во ВРУ цехов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.8.2009, 22:22
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 15316 |
После разделения кабели 5-ти жильные. Если у Вас часть отходящих кабелей от ТП 4-х жильные до разделения, а часть 5-ти жильные после разделения, тогда в ТП и организуйте соответствующую разводку кабелей до цехов. Разделенные делить на что-то нет необходимости, а неразделенные нули 4-х жильных кабелей делите во ВРУ цехов. От ТП после разделения,80% 4-х жильных!!! То есть вопрос в чем.Считается ли электроустановка ТП+ВРУ цеха??? Так как разделение уже на ТП,и почему отходящие также 4-х жильные?? Вопрос на самом деле серьезный. На предприятии 10 ТП.И везде аналогичная ситуация. И если мы считаем,что на ТП произошло разделение PEN проводника,то почему отходящие линии 4-х проводные( на 80%)??? Все отходящие от ТП после разделения!!!! |
|
|
|
|
19.8.2009, 22:36
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не будет, значит произошло объединение после разделения.
Либо в ТП не произошло разделение, обе шины вТП являются PENами. ТП как и ВРУ являются электроустановками. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.8.2009, 22:42
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 15316 |
В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не будет, значит произошло объединение после разделения. Либо в ТП не произошло разделение, обе шины вТП являются PENами. ТП как и ВРУ являются электроустановками. Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами???? На них заводские импортные маркировки.PE и N Являются ли ТП и ВРУ одной установкой??? |
|
|
19.8.2009, 23:11
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами???? На них заводские импортные маркировки.PE и N Являются ли ТП и ВРУ одной установкой??? После разделения отходящие кабели должны быть 5-ти жильными: 3 фазы, рабочий+защитный нули. Чтобы сохранить заводское предназначение необходимо использовать ЭУ по назначению, паспорту на ЭУ. Ориентируйтесь, эл. оборудование одного помещения либо отдельного изделия: ТП, ВРУ, РП, ШР, ЩУ, ЩО, станка, генератора, квартиры, комнаты и т.д.-это электроустановка. Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены),предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
20.8.2009, 19:40
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Цитата Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами???? На них заводские импортные маркировки.PE и N Мне кажется все гораздо проще ТП импортные менталитет еще "совковый" подстанцию смонтировали ,как положено. Дальше по обстоятельствам, Вели тем что было в наличии. Либо такой вариант Кабель уже купили, а разделения "блин" позже заметили. А к стати какого года ТП. У нас только сейчас начали разделение в подстанции делать и то по обстоятельствам. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
| Гость_Гость_ЭМП_*_* |
21.8.2009, 16:30
Сообщение
#12
|
|
Гости |
В ТП установлены ЩО, я так думаю. По тех.условиям производства ЩО в них всегда вваривается шина РЕ, т.к. они могут быть установлены как распред. устройства в ГРЩ зданий. Если ЩО установлены в ТП, то как правило разделение в нем не делается, с разделением в ТП схемы редкие, (встроеные тп, где ГРЩ и РУ-0.4 в одном стакане, маленькие ТП рядом с маленьким зданием, с маленькой нагрузкой, и то не всегда и т.п.)
|
|
|
20.9.2009, 12:14
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 15316 |
Мне кажется все гораздо проще ТП импортные менталитет еще "совковый" подстанцию смонтировали ,как положено. Дальше по обстоятельствам, Вели тем что было в наличии. Либо такой вариант Кабель уже купили, а разделения "блин" позже заметили. А к стати какого года ТП. У нас только сейчас начали разделение в подстанции делать и то по обстоятельствам. Скорее всего так и было.ТП 2001-2004г.Имортные |
|
|
| Гость_1_* |
23.9.2009, 15:35
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Т.к. кабели у вас четырехжильные, то их нулевые жилы в ТП сажайте на РЕ. На этом участке у вас нет разделения, тем более, что стоит перемычка. А во ВРУ делайте разделения. Savelij все правильно написал. ТП и ВРУ - разные єлектроустановки.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|