Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разъединитель РВЗ , Разъединитель РВЗ

Маленькийлешик
сообщение 5.8.2009, 8:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2009
Пользователь №: 15198



Заменяем в существующей ТП трансформатор с 400кВА до 630 кВА
Как проверить отключит ли существующей разъеденитель РВЗ-10/400 ток холостого хода трансформатора?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.8.2009, 18:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Маленькийлешик @ 5.8.2009, 8:43) *
Заменяем в существующей ТП трансформатор с 400кВА до 630 кВА
Как проверить отключит ли существующей разъеденитель РВЗ-10/400 ток холостого хода трансформатора?

Проверить посредством отключения icon_biggrin.gif
На самом деле, служит для коммутациии тока хх трансформатора, расчитан для пропускания тока в 400А.
Для транса 630 кВА необходимо выбирать разъединитель по его максимальному току.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маленькийлешик
сообщение 7.8.2009, 7:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2009
Пользователь №: 15198



Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить существующий
Меня вот что смущает в ПУЭ таблица 4.2.3. наибольший ток не более 3А
А по паспорту не менее 0,4А. Как это понимать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.8.2009, 18:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Маленькийлешик @ 7.8.2009, 7:08) *
Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить существующий

Ещё раз.
Если ном. ток транса (по паспорту) превышает 400 А, разъединитель необходимо менять.
Соответствующий Вашему трансу (630 кВА) разъединитель способен отключить его ток хх.
Аппараты проверяют по максимальным токам, т.е. по ткз, кроме того их механическую часть и изоляторы на устойчивость от динамического воздействия на них ткз.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маленькийлешик
сообщение 10.8.2009, 7:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2009
Пользователь №: 15198



Цитата(gomed12 @ 7.8.2009, 19:34) *
Соответствующий Вашему трансу (630 кВА) разъединитель способен отключить его ток хх.


Почему? Формулу, если можно?

Iхх (1,1А) должно быть меньше некого допустимого значения.
Вот это допусимое значение по паспорту не менее 0,4А
А по ПУЭ не более 3А
Вот эти два последних утверждения и не понятны