Разъединитель РВЗ , Разъединитель РВЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Разъединитель РВЗ , Разъединитель РВЗ |
5.8.2009, 8:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2009 Пользователь №: 15198 |
Заменяем в существующей ТП трансформатор с 400кВА до 630 кВА
Как проверить отключит ли существующей разъеденитель РВЗ-10/400 ток холостого хода трансформатора? Спасибо |
|
|
|
|
5.8.2009, 18:44
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Заменяем в существующей ТП трансформатор с 400кВА до 630 кВА Как проверить отключит ли существующей разъеденитель РВЗ-10/400 ток холостого хода трансформатора? Проверить посредством отключения На самом деле, служит для коммутациии тока хх трансформатора, расчитан для пропускания тока в 400А. Для транса 630 кВА необходимо выбирать разъединитель по его максимальному току. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.8.2009, 7:08
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2009 Пользователь №: 15198 |
Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить существующий
Меня вот что смущает в ПУЭ таблица 4.2.3. наибольший ток не более 3А А по паспорту не менее 0,4А. Как это понимать? |
|
|
7.8.2009, 18:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить существующий Ещё раз. Если ном. ток транса (по паспорту) превышает 400 А, разъединитель необходимо менять. Соответствующий Вашему трансу (630 кВА) разъединитель способен отключить его ток хх. Аппараты проверяют по максимальным токам, т.е. по ткз, кроме того их механическую часть и изоляторы на устойчивость от динамического воздействия на них ткз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
10.8.2009, 7:23
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2009 Пользователь №: 15198 |
Соответствующий Вашему трансу (630 кВА) разъединитель способен отключить его ток хх. Почему? Формулу, если можно? Iхх (1,1А) должно быть меньше некого допустимого значения. Вот это допусимое значение по паспорту не менее 0,4А А по ПУЭ не более 3А Вот эти два последних утверждения и не понятны |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 10:29 |
|
|
|
|