Гость_Михаил_*
Здравствуйте! Подскажите неспециалисту пару-тройку подводных камней при приемке работ замены системы электроснабжения. Меняется электроснабжение общежития (электропроводка (скрытая и наружная), щиты управления, осветительные приборы, коммутационные аппараты.
электроник1
1. на всё электрооборудование обязательно нужны сертификаты соответствия
2. должен быть проект, согласованный с электросетями, прошедший экспертизу и зарегистрированный в Ростехнадзоре
3. должен быть технический отчёт электролаборатории. Если объект вновь вводимый- то должно быть ещё их заключение о соответствии ПУЭ, ГОСТ, СП, РД и другим НТД, действующим в электроэнергетике.

На проектирование и электролабораторию должны быть в бумагах лицензии.
Гость_михаил_*
Огромное спасибо.А если это текущий текущий ремонт, лаборатория и проект нужны?
электроник1
нет
savelij®
Цитата(Гость_михаил_* @ 27.6.2008, 7:43) *
А если это текущий текущий ремонт, лаборатория и проект нужны?
Так у Вас, вроде, не текущий ремонт? icon_eek.gif А , как Вы сами изволили выразиться
Цитата
Меняется электроснабжение общежития (электропроводка (скрытая и наружная), щиты управления, осветительные приборы, коммутационные аппараты.

Гость_михаил_*
Так и есть текущий ремонт системы электроснабжения с заменой...........
электроник1
это- уже не текущий ремонт, а реконструкция
nailbolgari2
Цитата(Гость_Михаил_* @ 25.6.2008, 21:54) *
Здравствуйте! Подскажите неспециалисту пару-тройку подводных камней при приемке работ замены системы электроснабжения. Меняется электроснабжение общежития (электропроводка (скрытая и наружная), щиты управления, осветительные приборы, коммутационные аппараты.
Акты выполненных работ, протоколы измерения сопротивления изоляции кабелей/проводов, протоколы измерения сопротивления заземления, коммутационные аппараты прогрузить следует и акты соответствующие им.
c2н5он-
обратитесь лучше в Ростехнадзор - там объяснят что нужно