Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автоматические выключатели для постоянного тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


Гость_Евгений_*
Подскажите, пожалуйста, как подобрать АВ для постоянного тока?
SKlim
Как раз открыт каталог Moeller для автоматов CLS6 номинальное напряжение АС-230-400 В, DC-48В. Только надо смотреть, не всегда автоматы на постоянку можно ставить.
В серии PL-7 есть автоматы для постоянного тока до 50А
ZavGar
Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.6.2008, 19:48) *
как подобрать АВ для постоянного тока?


А каковы критерии подбора? Напряжение, ток, число полюсов?

SIEMENS:

серия 5sx5..... 400 в AC/220 в DC

после 5sx5: одна цифра - число полюсов (1 или 2), две цифры - номинальный ток, одна цифра через дефис (или без него) - характеристика: 6=B, 7=C.
Номинальные токи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32 А.

Например, 5SX5215-7 - двухполюсный на 15 А, характеристика C.
Гость_Alex_*
Цитата(SKlim @ 26.6.2008, 9:16) *
Только надо смотреть, не всегда автоматы на постоянку можно ставить.

От чего это зависит?

Можно ли на цепи постоянного тока поставить автомат для переменки? И чем это грозит?
24 VDC, а автомат, к примеру, Schneider Electric серии С60а.