Уважаемые коллеги!
у меня простой вопрос:
что нужно учесть, что бы подключить к одной фазе в офисном здании 2 рабочих места суммарным током в 20А принапряжении в 220В

какой толщины выбрать кабель (из медных одножильных), что именно нужно сделать для безконфликтного оборудования с пожарной службой и что бы точно - не возникло пожара
yur
Цитата(Гость_Александр_* @ 24.6.2008, 13:10) *
какой толщины выбрать кабель (из медных одножильных
а почему такое условие-именно одножильных?
лучше взять нормальный трехжильный кабель и не париться, при небольшой длине линии 3х2,5 будет достаточно(как раз впритык, хотя я бы у себя тянул бы 4кв...просто из опыта-сегодня там 20А а через месяц захотят 30А)
а какого рода потребители на рабочих местах?
Взводатор

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
там посмотрите и другие условия, которые могут понадобиться при расчете.
savelij®
Гостю
Действительно, уточнили бы , что за рабочие места? Может просто засуммировали всю нагрузку под потолок, а получится два компа с периферией... icon_smile.gif
Гость
Спасибо, коллеги что откликнулись.
Провод имел ввиду состоящий из трёх проводников(фаза ноль и земля) на выболненых их одной хилы каждый

нагрузки такие: (амперы списал с задних стенок)
МФУ - 2.5А
МОНИТОР 2*0.5=1А
ФАКС 1.0А
ПРИНТЕР 2.5А
КАССА 0.065А
УФ-КОНТОРЛЛЕР 0.1А
КОМПЬТЕР 2*1.0=2А

+ЗИМОЙ 2.2кВт маслянный обогреватель. до щитка около 10 метров. завхоз боится пожара



savelij®
Вот это другой разговор. icon_wink.gif
Если не влом, то проложите два кабеля (ВВГ или NYM 3*2,5) из под двух автоматов(АВ 16А):
- на комп. рабочие места
- обогреватель (и возможно чайник)
И завхоз может не переживать.
Если нагрузки чётко определены и изменений не будет, то можно уменьшить АВ до 10А и сечение кабеля до 3*1,5.
Гость_Александр_*
Спасибо за ссылку!! очень удобная
yur
Цитата(savelij @ 25.6.2008, 12:22) *
Вот это другой разговор. icon_wink.gif
Если не влом, то проложите два кабеля (ВВГ или NYM 3*2,5) из под двух автоматов(АВ 16А):
- на комп. рабочие места
- обогреватель (и возможно чайник)
И завхоз может не переживать.
Если нагрузки чётко определены и изменений не будет, то можно уменьшить АВ до 10А и сечение кабеля до 3*1,5.

совершенно правильный совет
при таком раскладе лучше разделить компы и обогреватели
хотя я бы сечение не уменьшал до 1,5, особенно на обогреватель
NickEl
Цитата(Гость)
+ЗИМОЙ 2.2кВт маслянный обогреватель ... завхоз боится пожара
главное исключить возможность включать масляный обогреватель через "пилот", а то в некоторых офисах такое наблюдается сплошь и рядом icon_wink.gif