Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


mersik2011
Здравствуйте коллеги! Я новенький на этом сайте и мне очень нужна помощь!
Ситуация такая:
строиться спортивно-развлекательный комплекс с установленной нагрузкой 7.6 МВА,
расчетная нагрузка 5.2 МВА. Подстанция запроектирована 6х1600 кВА (по желанию заказчика
на каждый ввод по трансформатору).
Мой вопрос:
Мне нужно выбрать кабели от РП до запроектированной подстанции, какую нагрузку брать в расчет?
Предварительно выбраны кабели 4(3х120) (т.е по два с каждой секции РП) напряжение 10кВ.
Заранее благодарен!
dimbas
Если Кабель алюминий и в воздухе то 2(3х120) - одна линия годится по расчетной нагрузке
А вообще нужно еще проверить по току кз может другое сечение получится
Spac
обычно в рассчет берется расчетная мощность, а не установленная
dimbas
ну так он и посчитал по расчетной
Ну единственное можно было взять 2х95
Tchernishev
Господа, не забываем что возможны и послеаварийные и ремонтные режимы! А их кабель должен выдерживать!
lunatik
По пропускной способности трансформатора с учетом допустимой перегрузки и сделать проверку по экономической плотности тока + по току кз.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.