Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Покритикуйте щиток
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Max88
Доброго времени суток господа электрики! Прошу оценить мой щиток для котельной. котельная пристраивается к зданию с сауной и питаться соответственно будет от вру здания. Прошу обратить особое внимание на схему уравнивания потенциалов, уж больно я в ней сомневаюсь, по периметру котельной планируется проложить проводник заземления сталь 25х5
Олега
АВ после счетчика излишество.
Номиналы 1-2А в импорте дороги. Но при ТТ оправдано.
Для котельной и сауны поставьте дифы. Хотя бы УЗО.
Корпус щитка соедините с РЕ шиной (при TN).
Если ТТ, то "магистральный проводник заземления" с РЕ не соединяйте. Только с заземляющим устройством. К нему же и корпус щитка.
savelij®
Щиток запитан от ВРУ здания каким кабелем?
АВ после счётчика можно заменить на ВН.
При таких нагрузках все кабели 3*1,5, а чем "провинился"...кабель на ЩА?
Номиналы всех групповых АВ 6-10А (бюджетнее)
savelij®
чуть поменял... icon_redface.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Олега
Если ВН и ставить, то перед ВА (от занудства Надзора по поводу условий ремонта АВ). А так - лишняя деталька.
savelij®
Ну вводной АВ, полагаю, можно менять, отключив линию во ВРУ.
Олега
И все так полагают, кроме некоторых выше указанных. Тыкают носом в гл.4.1.12 ПУЭ. Глава, правда, для подстанций и РУ. Но у них мнение однозначное - распред.щиты - те же распред. устпройства до 1 кВ.
Misha_M
1. ВН32 на вводе ненужен.
2. Уличное освещение запитывается через УЗО.
3. Розеточная сеть запитывается через УЗО, рекомендую взять на 16А.
4. Кабель для розеток замените на 3х2.5 (ПУЭ, Таблица 7.1.1)
5. почему к ЩА не ставите защиту? ЩА - аварийный щит? как вы его будете выводить в ремонт?

Ну и в догонку: А нехотите питание щитка сделать 3-фазным? Вдруг потом там будут устанавливать 3-фазные двигатели или иное обородование?

Прошу прощения, оно у вас и так 3-фазное вроде, не совсем удобочитаемая в этом плане схема. Тогда сразу ещё 1 замечание:
6. Укажите к каким фазам подключаете однофазные нагрузки на отходящих линиях
электроник1
ВН можно вообще убрать. Непонятно- скольки полюсные автоматы. И схемку можно ещё более детально? Да, кстати- а почему отходящие кабели от групповых автоматов садятся только на РЕ-шину? А почему не видно, как они на "0" садятся?
Олега
Цитата(Misha_M @ 26.6.2008, 15:42) *
4. Кабель для розеток замените на 3х2.5 (ПУЭ, Таблица 7.1.1)

Нагрузки то смешные. И таблица 7.1.1 предлагает минимальный проводник 1,5, который уже с запасом на порядок и более.
savelij®
Цитата(Misha_M @ 26.6.2008, 15:42) *
Прошу прощения, оно у вас и так 3-фазное вроде, не совсем удобочитаемая в этом плане схема. Тогда сразу ещё 1 замечание:
Однофазное
Misha_M
Тогда почему у вас от ВН32 идет ВВГ 3х2,5 и отдельно PE?
Чётко обозначте фазы по всеё схеме.
savelij®
Цитата(Misha_M @ 27.6.2008, 16:36) *
Тогда почему у вас от ВН32 идет ВВГ 3х2,5 и отдельно PE?

Это не у меня icon_biggrin.gif Оригинал схемы в п.1. Просто забыл стереть "ВВГ...", а в верхнем левом углу указаны параметры из которых даже навскидку видно, что питание однофазное. icon_wink.gif
Misha_M
я вам просто сказал то, что сразу в глаза бросилось, особо времени изучать небыло, с работы сижу....
Олега
Еще разок о ВН. Лучше убрать не ВН а ВА . Линия до щитка д.б. защищена, стало быть АВ в ГРЩ уже стоит и в голове щитка необходимо лишь отключающее устройство ВН. Этим и от заморочек с селективностью избавляемся.
savelij®
Цитата(Олега @ 27.6.2008, 20:07) *
Еще разок о ВН. Лучше убрать не ВН а ВА. Линия до щитка д.б. защищена, стало быть АВ в ГРЩ уже стоит....
Соглашусь с Вами. На вводе действительно достаточно ВН, ну а смысла ставить АВ после счётчика тоже не вижу.
Олега
Цитата(savelij @ 27.6.2008, 23:05) *
а смысла ставить АВ после счётчика тоже не вижу.

см.п.2
savelij®
Цитата(Олега @ 28.6.2008, 7:08) *
см.п.2
сорри... icon_redface.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.