Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрощитовая завода
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Grej
Приветствую Вас!!!!
Подскажите плиззз, проектируется небольшой завод изготовления пеноблоков, и встал вопрос выбора помещения под электрощитовую.
1. В центре всех нагрузок, но вход из цеха
2. Или с краю, и отдельный вход с улицы
Есть ли какие-нибудь требования по организации входа в электрощитовую, что должен быть предусмотрен отдельный вход с улицы????
gomed12
Лучше в центре нагрузок.
Второй вход нужен при большой длине (см. ПУЭ)
Для этого производства вход там, где удобно.

Grej
Цитата(gomed12 @ 8.6.2008, 23:03) *
Лучше в центре нагрузок.
Второй вход нужен при большой длине (см. ПУЭ)
Для этого производства вход там, где удобно.

Спасибо так и сделаю! icon_biggrin.gif
dsa38
В электрощитовой не обязателен вход с улицы, достаточно один выход (при длине электрощитовой до 7 метров) который сообщается «проходами» с выходом из здания. А по поводу где располагать электрощитовую, теоритически в центре нагрузок, а практически как удобней вводные кабели прокладывать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.