Есть основной источник питания (главный распределительный щит)
от него одна линия питает основное освещение, а другая источник бесперебойного питания APC
От источника бесперебойного питания питается аварийное освещение.
вопрос
могу ли я соединить нулевой проводник от ГРЩ с нулем от бесперебойника ?
или они уже соединены в самом бесперебойнике?
это нужно для реализации схемы автоматического включения аварийного освещения при отключении основного
проблема еще в том, что после блока бесперебойного питания есть УЗО
и мне кажется что оно будет срабатывать.
Цитата(mmv @ 7.6.2008, 23:12)
или они уже соединены в самом бесперебойнике?
В упсе соединены заземляющие проводники. Ноль - это другой проводник.
Естественно разные.
Но ведь там трансформатор. А по идее на трансформаторе бесперебойника (как и на другом питающем объекте) нулевой проводник должен быть заземлен ну или хотя-бы занулен на рабочий нуль вышестоящего источника.
или я не прав?
так можно ли соединить нулевой выход бесперебойника с нулем от его питающей сети?
AlexPetrov
8.6.2008, 15:18
А где у бесперебойника нуль?
ну на выходе есть земля, нуль и фаза
бесперебойник APC 3000
У него ноль появитса на выходе только в байпасном режиме. А так там выхода после транса, с нулём соеденять не стоит. И зачем, чтобы сэкономить провод? Что в жалко поставить двух полюсные контакторы? Убить бесперебойник радии экономии метра провода, глупо. Кстати у ЛАТРа тоже четыре клемы, хотя две из них соеденены между собой.