Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Молниезащита высотных сооружений
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита


patrik
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста, через какое расстояние необходимо закольцовывать опуски молниезащиты, идущие по внешней стороне башни (высота башни свыше 300м). где-то видел но никак не могу найти...
спасибо заранее.
gomed12
Цитата
где-то видел но никак не могу найти

СО 153.34...
Табл. 3.3.
Уровень защиты Расстояние между токоотводами,м
1-----------------------------------10
2-----------------------------------15
3-----------------------------------20
4-----------------------------------25
Spac
а еще можно там посмотреть, типовые проеты и найти, то что нужно
http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html
patrik
Спасибо всем большое! Нашел, разобрался icon_smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.