3.7.2005, 17:54
[color=red][/color]
Господа пришлось взятся за эту работу и учится на ошибках.
Буду всем признателен....
для ЭлектрикЪ берем штыри от 3 штук и более в зависимости от нагрузки и состава земли (для песка нужно больше) длиной от 1,5 м копается траншея 0,7 м (треугольником или в длину роли нет растояние между штырями 2,0м ) по углам забиваются штыри почти до упора затем обвариваются арматурой диаметром около 14 мм в двое но если нагрузка большая то надо все умощнять (штыри уголки 50-70 бу)
Контур заземления я делал так: Ангар 50х25, вдоль длинной стороны покопал траншею глубиной 1м., через 3м вбил арматуру L=2м, соединил стальной полосой сечением 80мм квадратных, полоса между собой сваривается в нахлест, стыки провариваются со всех сторон, длина шва не менее 40 мм, после чего полоса(соединение штырей) грунтуется, можно только стыки и сварочные швы. потом готовиться паспорт на заземляющее уст-во, акт скрытых работ, производиться замер сопротивления заземления контура, если сопротивление удв., то контур засыпается землей, если нет, то добавляют электроды(штыри), можно добавить соли. Данный контур заземления называется однолучевой.
andrey357
6.11.2006, 22:03
Цитата
обвариваются арматурой
Не любят арматуру - трескается после сварки.
Беспроигрышный вариант - полоса 40*4 (сечение 160кв.мм) и уголки 50*50. Сварка внахлест - 2 ширины полосы. Электродов -3-4 - до 500кВА проходит практически везде.
Контур свариваетса только внахлёст, полоса не мение 4*40 , провариваютса только боковые стороны, (все написано в ПУЕ) количество електродов определяетса расчётом исходя из требуемого сопротивления (пример сопротивления грунта 100 омм , сопротивление контура 10 ом - 4 ШТЫРЯ Д18 мм, в ряд, растояние 2-3 м длинна 3м) растояние длжнобыть равно или больше длинны электрода, Арматуру применять нельзя - только гладкий профиль. Электроды забиваютса в грунт - после конец загибаетса и свариваетса с гоизонтальным заземлителем в нахлёст.