По каким параметрам подбирать ток утечки для УЗО на вводе в стандартной квартире с общей мощностью на 40А ? Если можно без расчётов косинусов и т.п.
Victor195002
28.5.2008, 20:32
Добрый вечер.
Можно и без косинусов. Читаем наш всеми любимый СП 31-110-2003, а именно п. А.1.2 «Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.»
А косинусы- вещь тоже неплохая

.
savelij®
28.5.2008, 20:44
Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при токе 40А можно найти только на диф. ток 30 мА. Так называемое, противопожарное в расчёт не берём...
donvovchik
28.5.2008, 21:00
Цитата(savelij @ 28.5.2008, 21:44)

Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при токе 40А можно найти только на диф. ток 30 мА. Так называемое, противопожарное в расчёт не берём...

а что если есть желание скомпонавать ШО из иномарочного материала, например абб

, а у них, там на западе, на 100 mA нет?
savelij®
28.5.2008, 21:06
Цитата(donvovchik @ 28.5.2008, 21:00)

... там на западе, на 100 mA нет?
А человеков защищать не будем?...
Victor195002
28.5.2008, 21:11
Добрый вечер.
1. На западе, как ни странно, есть и на 100 mA (Legrand).
2. А чего нам человека-то защищать?
donvovchik
28.5.2008, 21:23
ну эт само собой, в ванну и коридорах 10, розет сет.-30, антипожар-100. я в основном из заадного на легранде работаю, ну чет не разу не встречал......узо есть, спорить не буду, а вот диффов тю-тю, конечно можно узо+автомат, но потом в спицификации сам не разберусь, ведь на чертежах ток данные о групповых щитках с автом.выкл. указывается...как монтажнику определить, что ЩО снабжен узо+автом а не диффом?
Victor195002
28.5.2008, 21:28
Добрый вечер.
Смотрите серию DX кат №…№ 0089 15…089 18, №…№ 0089 99…0090 02
donvovchik
28.5.2008, 21:32
ща как знаниями блесну:
10-на ванну и корид
30-на осталные розетки
100-пожарка

а если честно гдей-то диф у леграна на 100?
узо есть, не спорю, стр.101, каталог 2007г.
да можно сделать узо+диф, но как это будет выглядеть в "таблицы данных о групповых щитках с АВ" и в спецификации, что это уззззззззззо тулить суда а не туда.....
Victor195002
28.5.2008, 21:39
Добрый вечер.
Я что-то не въехал- в предыдущем посте указаны конкретные каталожные номера. Когда блистаешь знаниями- надо слегка зажмуриваться самому - обычно после яркой вспышки некоторое время хреновато видно

.
donvovchik
28.5.2008, 21:45
простите за тавтологию, пост выехал, но это указаны узо ........
Victor195002
28.5.2008, 23:38
Добрый вечер.
1. Да, действительно, это УЗО- не доглядел. Исправлюсь

.
2. Обычно мы используем в данном качестве ДА на дифф. ток до 300 мА, что не противоречит п. 7.1.84. ПУЭ, и которые в Legrand имеются в изобилии.
Ещё раз прошу извинить.
электроник1
30.5.2008, 20:30
УЗО обязательны или необязательны в зависимости от категории помещения по опасности поражения эл.током. Если опасность есть- то дифференциальный ток не должен превышать 30 мА. Если помещение без повышенной опасности- то УЗО можно и не ставить. Можно поставить УЗО на ток 100-300 мА- "противопожарное".
savelij®
30.5.2008, 20:48
Цитата(электроник1 @ 30.5.2008, 20:30)

Если помещение без повышенной опасности- то ....
Простите, но дальше не понял... Если без повышенной опасности, то можно УЗО на 100-300мА? Повторю вопрос
Цитата
А человеков защищать не будем?...
Человеков в пом. без повыш. опасности допустимо защищать лругими способами. Можно одним, можно в комбинации. В отсутствии пути для тока утечки УЗО не очень полезно для человеков. Токи утечки 100-300мА могут возникать в местах недоступных для человека по ходу укладки проводников. Но возгорания в этих местах возможны.
Знатоки, растолкуйте мне вот что. Подключаю к УЗО 30мА бухту провода ВВГнг 3х1,5 - УЗО сработало. Дальше. Отрезаю кусок метров 10, подключаю к УЗО - опять сработало. Внимание вопрос: как мы будем защищать человеков при таком качестве кабелей?
оформляйте рекламацию.. или разводите костер - стране нужен цветмет.
2 mww
а что за производитель чудо-кабеля?
и ещё, бухту, которую подключали к УЗО, предварительно разматывали?
электроник1
1.6.2008, 10:55
а УЗО предварительно грузили? изоляцию мегером крутили?
Сопротивление изоляции стали измерять после. Выход из положения - костер. Это точно.
электроник1
1.6.2008, 18:23
наверно, лучший выход из положения- возврат денег?