Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Устройство гребёнки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


электрик Дмитрий
Доброго впемени суток господа.
Вопрос в следующем: по поректу автоматы на дин рейки раскиданы по фазам в следующей последовательности: L1, L2, L2, L1, L3, L3, L2, L1, L2, L2, L3 первоначально планировалось что они будут соеденятся между собой перемычкой из кабеля теперь решено заменить их гребёнками. Гребёнки в живую, я никогда на видел. Вопрос в следующем позволяют ли гребёнки подключить автоматы в описаной последовательности, в инете везде нарисовано, что они подключают автоматы в последовательности L1, L2, L3, L1, L2, L3 и т.д. Возможно ли установить гребёнки не меняя схему щита? Планируется использовать гребёнки фирмы Legrand.
savelij®
Трёхфазное распределение контактов у гребёнок - 1,2,3,1,2,3... Так что, или меняйте расположение автоматов или применяйте иное соединение, напр., гибкие проводники с наконечниками.
электрик Дмитрий
А можно подробнее, что за гибкие проводники с наконечниками?
savelij®
Много- или малопроволочный изолированный провод, например, ПВ-3, нарезанный на необходимые куски или зачищенный на необходимых участках от изоляции. На эти участки напрессовать наконечники. Выглядеть это может так

Клеммы и наконечники обжимные
электрик Дмитрий
Большое спасибо savelij.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.