Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Скачет напряжение на дачном участке????????
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
история вот такая,
когда в пятницу на дачу приезжают дачники, начинаеться просто жесть,
все приборы работают в пол мощности, то и дело выключаються стабилизаторы........
как то можно придумать что бы напряжение не скакало .....
что для этого нужно зделать........
а то от скачков напряжения приходиться часто возить стабилизаторы в ремонт.
как можно всего этого избежать?????????????
Victor195002
Добрый вечер.
Боюсь, что для устранения указанных Вами явлений может потребоваться достаточно серьезная реконструкция как минимум поселковой сети. Причинами безобразий могут быть:
1. Недостаточная мощность трансформатора ТП (Ну, вроде либо нас много, либо мощности мало icon_smile.gif ).
2. Потери в ВЛ в том числе и на реактивности.
3. Потери в скрутках и ответвлениях ВЛ.
4. Энергоемкие работы на линиях (сварка и т.д.).
Окончательный приговор сможет сделать только специалист или ЭТЛ.
Евгений
Цитата(АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ @ 5.5.2008, 16:39) *
все приборы работают в пол мощности, то и дело выключаються стабилизаторы........

По симптомам линия 0,4 кВ длинная и по сечению слабая. Возможно трансформатор слабый, но это вряд-ли, скорее первое.
Цитата
как то можно придумать что бы напряжение не скакало

Сначала раскидать всех равномерно по фазам, а если не помогло, менять провода на большее сечение, предварительно посчитав на какое.

PS пока писал, Виктор опередил icon_smile.gif
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Причина то одна,
мощность трансформатора маленькая,
может есть смысл поставить Систему бесперебойного питания??????
Victor195002
Добрый вечер.
Система с ИБП может и не дать желаемого эффекта, ну, если только по отдельным кратковременным броскам, на которые она сможет среагировать. Обычно при этом лучше использовать систему с двойным преобразованием. Однако, ей, бедолаге для поддержания приличных характеристик на достаточно длительное время мощность тоже где-то брать надо.
Да и стоит это ничего себе.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
А что такое Система с двойным преобразованием????????
Victor195002
Добрый вечер.
Один из вариантов http://www.ups-info.ru/?link=160627 .
Евгений
Тогда дизелек соответствующей мощности прикупить.
Или скинуться всем обществом на замену трансформатора. Как определили, что слабый? Он греется в режиме максимальной нагрузки? Сильно?
Anatoli
Там просто цепная реакция: нагрузка растёт- включают стабилизаторы- включают стабилизаторы- нагрузка возрастает- и тд. Ведь на дачах сети сделаны из дого что было на шару, и при строительстве запрос был на 1 кВт на дом а включают по 10. Выход один уменьшить длинну линий, увеличить сечение, добавить количиство трнсформаторов меньшей мощности.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Скинуться то на новый трансформатор можно
только местные сети как обычно что то могут и навесить еще,
а это будет уже не по карману всему товариществу.
Victor195002
Добрый день.
Конечно, навесят- а доп. мощность кто будет оплачивать? Но все таки лучше это, скуля в рогожку, сделать сейчас, чем позже- дешевле уже, судя по всему, не будет никогда, а с Вашими электропроблемами на даче тоже не жизнь icon_wink.gif .
gomed12
Какова мощность трансформатора и какое количество дач?
Дополню к вышесказанным.
Трудно, но сообща можно.
1. Установить ограничивающие аппараты на вводе, чтобы все были в равных условиях.
2. Переместить ТП в центр нагрузок, если наблюдаются разные потери в разных точках СНТ при достаточной мощности трансформатора.
3. При тех же условиях увеличить сечение магистральных проводов.
Гость Влад 47
к выше предложенному, можно добавить: приобрести и установить (расчитав конечно....) повышающие трансформаторы.