Askmai
Уважаемы Друзья!
К нам в организацию пришло предписание от энергоснабжающей организации устранить неравномерную нагрузку - по фазам разные токи.
Какой перекос в % допускается? Дайте, пожалуйста, ссылку на соотв докумениы!
pvm
СП 31-110-2003, п 9.5 - разница токов в пределах щита не более 30%, в начале питающих линий - не более 15%
c2н5он
любое требование должно быть обоснованным! вам это обосновали?? нет - заничт пошли на фик с Новым годом) указанная СП распространяется на проектирование, а уж никак не на эксплуатацию, возможно в данном случае лишь применение ГОСТ 13109-97 ( К несимметрии) но тут д.б результаты замеров, причем в вашем присутствии
Anatoli
И сертыфицированым прибором на протяжении 7 суток.
Коот
Цитата(c2н5он @ 28.4.2008, 19:53) *
любое требование должно быть обоснованным! вам это обосновали?? нет - заничт пошли на фик с Новым годом) указанная СП распространяется на проектирование, а уж никак не на эксплуатацию, возможно в данном случае лишь применение ГОСТ 13109-97 ( К несимметрии) но тут д.б результаты замеров, причем в вашем присутствии

Болше и добавить нечего. У всех(!) государственных контролирующих органов есть НД в соотвествии с которой они требуют выполнения тех или иных условий, а также выдают акт-предписание. Так вот, обсолютно каждый государственный проверяющий (пожарник, электрик, прокурор, сан. станция и т.д. и тп.) ОБЯЗАН (!!!) в соответсвии со своим же НД давать КОНКРЕТНЫЙ ссылки на пукт(!) конкретной НД. Эжели предписание не содержит ссылок или вообще выдано устно, то такое предписание можно не выполнять. Любой суд в таком случае встанет на вашу строну.
pvm
Уважаемый Гость_c2н5он_*:
1) если вы прочитаете название СП 31-110-2003, обратите внимание на слово "и монтаж", общее название группы НД "СП" - Свод правил по проектированию и СТРОИТЕЛЬСТВУ!, а любая эксплуатация начинается со строительства
2) в развитие пункта 1) вы можете сколь угодно рассуждать о проектировании и эксплуатации, но объясните, как без МОНТАЖА (святым духом что-ли) у вас в эксплуатации появится перекос фаз (случай, когда все переносные приборы включены в розетки, к примеру, фазы "А" давайте не будем рассматривать).
3) Если вы по образованию элекртик, то вы должны понимать, что если все потребители, по Вашему совету, пошлют "На фиг" требования НД и перегрузят, скажем, фазу "А" при недогруженных В и С, то что будет с трансформаторами и кабелями? Порассуждайте с точки зрения не только потребителя, но и энергоснабжающей организации
c2н5он
1. хорошо, а если электроустановка построена до выхода СП? кстати и речь идет об эксплуатации, а не о строительстве и проектировании, не факт, кстати, что нагрузка будет фактически соответствовать проектным расчётам, даже если все сделано по проекту
2. а почему не будем рассматривать - простейший пример из жизни - многоэтажное здание арендемой разными фирмами - Вы что будете на каждый кабинет кидать три фазы иль говорить - ты Иван Иваныч пользуйся электроэнергией только с Василием Васильевичем и петром петровичем, что бы не было перекоса фаз?
3. речь идет не о том чтобы потребители посылали всех нафик, а том (кстати я сам работаю в энергоснабжающей организации) чтобы предявлялись ОБОСНОВАННЫЕ требования со ссылками на НД, а не те которые хочет ЭСО, иначе ЭСО может предложить выполнить такую эл. установку, стоимость которой будет сопоставима со стоимостью самого помещения
4. кстати мы отвлеклись от темы и выше уже было сказано, что должны быть соотв. замеры, и по крайней мере они должны быть показаны потребителю, а ещё лучше сделаны в его присутствие