Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


actto
Есть здесь кто нибуть, кто использует Вектор2М для измерения тангенса...
Суть проблеммы: при питании ЭТЛ от переносного эл.генератора Вектор матерится, пишет "Не правильная форма кривой тока" и меряет не тангенс а "цену на дрова", т.е. можно провести пять-шесть измерений и каждый раз значения будут разные icon_sad.gif .
Кто нить с таким сталкивался и как выходили из ситуации???
Uran
Цитата(actto @ 27.4.2008, 4:41) *
Есть здесь кто нибуть, кто использует Вектор2М для измерения тангенса...
Суть проблеммы: при питании ЭТЛ от переносного эл.генератора Вектор матерится, пишет "Не правильная форма кривой тока" и меряет не тангенс а "цену на дрова", т.е. можно провести пять-шесть измерений и каждый раз значения будут разные icon_sad.gif .
Кто нить с таким сталкивался и как выходили из ситуации???

Для сравнения не пробовали измерять мостом Р5026 от эл. генератора?
Поправить моск Вектора нельзя? Например внести поправку на параметры источника питания.
Сами пользуемся Р5026, Вектора, Тангенса2000 пока у нас нет.
actto
Поправок на источник питания у Вектора нет icon_sad.gif Р5026 не используем, уж очень он чуствителен к наводкам.
Victor195002
Добрый вечер.
А не может ли это быть связано с тем, что указанный прибор питается либо от автономного источника питания (встроенная аккумуляторная батарея в течение 4 часов), или от сети 220 В (заметьте- возможность питания прибора от автономного генератора 220 В не предусмотрена). Если каким-то образом сетевое напряжение влияет на процесс измерения (особенно это важно при измерениях временных соотношений, коими являются фазовые соотношения), то нестабильность, особенно по частоте и погрешности по спектру, автономного источника переменного напряжения могут вносить погрешности, приводящие к появлению указанных сообщений от мыслящей части прибора.
Всех поздравляю с праздником Пасхи!
actto
Не совсем точно выразился в первом посте icon_sad.gif ,от генератора питается вся ЭТЛ (РНО, НОМ, ...) , сам Вектор постоянно работает от встроенного аккумулятора.
Просто есть у нас с десяток подстанций с одним питанием и тут без генератора ни как icon_sad.gif
Uran
Цитата(actto @ 28.4.2008, 0:36) *
Не совсем точно выразился в первом посте icon_sad.gif ,от генератора питается вся ЭТЛ (РНО, НОМ, ...) , сам Вектор постоянно работает от встроенного аккумулятора.
Просто есть у нас с десяток подстанций с одним питанием и тут без генератора ни как icon_sad.gif

Такое повторяется на каждой ПС при питании от генератора?
actto
ДА, каждый раз при попытке запитаться от генератора(причём пытались попробовать другой генератор(хонда), та же ситуация icon_sad.gif )
Uran
Цитата(actto @ 28.4.2008, 13:21) *
ДА, каждый раз при попытке запитаться от генератора(причём пытались попробовать другой генератор(хонда), та же ситуация icon_sad.gif )

Похоже есть связь, о чем писал выше Виктор. А генератор находится вне системы. При запитке на
ПС от 220В, мы как бы привязаны к системе. Помните, при замерах тангенса мостом Р5026, если сильная наводка , для уменьшения наводки,надо запитаться от той фазы
на какой мы делаем замер.
actto
Цитата(Uran @ 28.4.2008, 13:40) *
Похоже есть связь, о чем писал выше Виктор. А генератор находится вне системы. При запитке на
ПС от 220В, мы как бы привязаны к системе. Помните, при замерах тангенса мостом Р5026, если сильная наводка , для уменьшения наводки,надо запитаться от той фазы
на какой мы делаем замер.

Открою маленькую тайну несколько раз такой трабл возникал и при питании от "сационарной" сети, пару раз на подстанциях и несколько раз на(в одном месте, цехе ) на "базе", смена питающих фаз(в пределе цеха не полмогает), зато если запитаться метрах в ста(на этой-же базе) и от этой-же ТП , ток от другой линии 0,4 , то нет ни каких проблемм icon_sad.gif
Uran
Цитата(actto @ 29.4.2008, 13:25) *
Открою маленькую тайну несколько раз такой трабл возникал и при питании от "сационарной" сети, пару раз на подстанциях и несколько раз на(в одном месте, цехе ) на "базе", смена питающих фаз(в пределе цеха не полмогает), зато если запитаться метрах в ста(на этой-же базе) и от этой-же ТП , ток от другой линии 0,4 , то нет ни каких проблемм icon_sad.gif

Парадокс. А изготовителю прибора вопрос не задавали по этому поводу.
Давно не встречался с ребятами -высоковольтниками из сетей, у них тоже Вектор.
При случае задам вопрос, может и нам купят его.
actto
Один раз пытался задать, через инет, но ответа так и не получил.
Uran
Цитата(actto @ 30.4.2008, 0:27) *
Один раз пытался задать, через инет, но ответа так и не получил.

Через инет не всегда катит, если и ответят через полгода. Если только по телефону или письмо отправить.
actto
Да ну их в .... , через три месяца прийдёт новая ЭТЛ и там уже будет не Вектор, а другой комплекс (не помню уже как его обзывают)
Uran
Цитата(actto @ 30.4.2008, 11:54) *
Да ну их в .... , через три месяца прийдёт новая ЭТЛ и там уже будет не Вектор, а другой комплекс (не помню уже как его обзывают)

Я сам встречался с Тангенсом 2000, вроде как, пользуются им в ЭТЛ ТЭЦ, работают , не жалуются особо. А наши старперы врядли
в скором будущем нам купят подобную аппаратуру.
actto
Не в новой будет не Тангенс2000 , а СА7100...
Shapiton
К сожалению не почитал остальных коментариев.
У меня такое было.
Был обрыв в цепи СО, оторвался проводок icon_smile.gif
Karasev
Здравствуйте.
подобный случай повторяется на одном и том же трансформаторе, на одной из его обмоток уже замеров пять подряд. На остальных обмотках всё нормально. На соседнем трансформаторе всё нормально. Значит причина не только в схеме питания лаборатории.