Цитата(ВладимирР @ 24.4.2008, 22:44)
Спасибо, Игоррр! И еще один момент, думаю это будет интересно автору темы Mishgun, как определить, что имеет место зависание контактов (недовключение, недоотключение)!
Я думаю, недовключение выкл-ля сразу определится в процессе включения . Это зависит от типа
выключателя, срока службы, его габаритов и величины коммутируемой нагрузки.
Трудно представить что будет с вакуумным и особенно элегазовым выключателем с мизерным межконтактным
зазором. При уходе элегаза происходит блокировка схемы управления ЭВ, т.е. если ЭВ включен- его
уже никак не отключишь- только кнопкой аварийного отключения на самом выкл-е, но здравомыслящий
оперативник этого не сделает.
Недоотключение нагрузки тоже определится быстро.
Кроме того в приводах выключателей есть блок-контакты, которые участвуют в схеме управления и автоматики выключателей-контролируют включенное (РПВ) и отключенное (РПО) положение выкл-й. При несоответствии схемы пройдет предупредительный сигнал оперативному персоналу.