Вопрос практический, без теории.
Наши монтажники "отклонились" от проекта - скрытую проводку исполнили не в гладких трубах, а в гофрированных (и частично за потолками). Нужны существующие ссылки в ГОСТах, СП, СНиПах, для обоснования указанной замены, "изгадив" каким то образом гладкие трубы. Ссылки на техническую инфу о гофре в каталогах заказчика не убеждают - мол реклама от производителя.
gomed12
Технические характеристики гофры:
Материал- Самозатухающая композиция ПВХ
Стандарт - ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Степень защиты - IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа - для открытой / скрытой проводки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов
Температура монтажа - от -5°С до +60°С
Прочность свыше -350Н на 5см при 20°С
Цвет - серый RAL 7035
Диэлектрическая прочность - не менее 2000В (50Гц, в течение 15 мин)
Сопротивление изоляции - не менее 100МОм (500В, втечение 1мин)
Огнестойкость -Не поддерживает горения
Технические характеристики трубы:
Материал- самозатухающий ПВХ-пластикат
Стандарт- ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Степень защиты- IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа- для скрытой проводки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых и трудносгораемых материалов
Монтаж при температуре- от -5oC до +60oC
Прочность- свыше 350Н на 5см при 20oС (легкая серия), свыше 750Н на 5см при 20oС (тяжелая серия)
Цвет- серый RAL 7035
Диэлектрическая прочность- не менее 2000В (50 Гц, в течении 15 минут)
Сопротивление изоляции- не менее 100 МОм (500В, в течение 1 мин.)
Огнестойкость- не поддерживает горение, тест проволокой, нагретой до 650oС

Что-то доказать можно сделав упор на идентичность технических характеристик.
Но при этом мы понимаем, что отклонение от проекта только по согласованию с заказчиком и проектировщиком.
Удачи.
Олега
Приведеные Вами данные (с сайтов и каталогов) у меня есть. Интересно, что у ДКС (сайт и каталог)условия монтажа: "для открытой проводки по стенам, потолкам из несгор. и трудносгор. материалов". Упор видимо на функцию мех. защиты. Хочу этим и воспользоваться. В варианте скрытой пров-ки мех. защиту обеспечивает не-менее-сантиметровый слой штукатурки, за потолками - недоступность. Сменяемость могут обеспечить обои.
"Стандарт - ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)". Имею, но ГОСТ для корпусов (без автоматов). Про трубы намека нет. Видимо, типичный "прим."
Вобщем нужны бы правила и нормы с описаловкой монтажа, сменяемости и т.д., но не из каталогов производителей.
Олега
Граждане хорошие! Нешто СНиПика какого нет, сколько метров и углов, для гладких и гофрированых трубочек? Ну хоть и для стальных..
gomed12
Третий раз сегодня выкладываю, правда, в другой теме
http://www.tehlit.ru/e_tr.htm
Еще немного, пригодится
http://www.introkub.ru/6/pro_inf_008.php
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.