Поздравляю всех с Наступившим Новым годом!!!! Желаю всем много здоровья,а остальное приложится.
Перед новым годом зделали кап.ремонт линии повесили новый СИП-70кв. ввода зделали СИП-16кв(частный сектор 10 домов) на ТП поставили тех.учет ТТ-100кВа,апотери прут до 20%. (длнна линии 500метров) и где их искать?
Исходя из выданной Вами информации, можно заключить, что потери надо искать в линии , а также в соответствии мощности ТП вашим суммарным потребностям.
1. что значит частные дома - 3-х этажные коттеджи??
2. а вы уверены что никто не ворует?
3. и вообще речь о потерях напряжения и кВт час?
SER37991
11.1.2008, 17:42
простые одноквартирные. грубо говоря покупка 1000000 кВт продали потребителю 1200000кВт. куда делись 200000кВт
savelij®
11.1.2008, 18:47
Так и надо говорить, что потери по учёту!
Тут без вопросов - или ищите какой из счетчиков "дурИт" или кто из потребителей "тЫрит".
Добавлю, что более или менее правдоподобного баланса можно добиться, списывая показания всех счетчиков в одно время (хотя бы в один и тот же день). Причем у бытовых потребителей нужно списывать именно реальные показания, а не те, котолрые они пишут в счете/квитанции.
Dima2007
14.1.2008, 15:45
По вашим данным (100кВА, СИП-70кв, 500м.) у вас должна на этой линии быть потеря активной мощности ~9% и потеря напряжения ~15%. Вы когда кап.ремонт делали характеристики линии считали?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.