Добрый день! Собрался делать ремонт в квартире, подскажите, пожалуйста, правильно ли я все рассчитал? Не слишком ли большая нагрузка? Может что-то нужно изменить? если добавить контактор, то он как и реле на 63А должен быть? Все будет медь. Ввод в квартиру 3х6 или 3х10 делать(с надеждой на капремонт)? Дом 9 этажка, ввод 5 квт алюминий.
В вычислениях использовал сумму номинального тока умноженную на коэффициент одновременности (в интернете нашёл кэф).
ВВОД 40А:
Реле 63А:
узо 1: (32+16*3)* 0,8 = 56 ~ (63А):
1) водонагреватель (32А)
2) розетки кухни 1 фартух (16А)
3) розетки кухни 2 стена +спальня (16А)
4) сантех розетка + измельчитель мойки (16А)
Узо 2: (16*3 + 10*2)* 0,7 = 47,6 ~ (63А):
5) посудомойка (16A)
6) кондиционер 1 (16A)
7) розетки зал+ коридор (16A)
8 ) осв спальня (10A)
9) осв кухня + туалет + ванна (10A)
Узо 3: (16*4=10)*0,7 = 51,8 ~ (63А):
10) кондиционер 2 (16A)
11) розетки wifi+домофон (16A)
12) розетка стиралка+ванна+санузел (16A)
13) осв зал + коридор - (10A)
14) осв балкон + розетка - (16A)