Energetik_96
Коллеги, добрый день.

В работе оказалась передвижная комбинированная электротехническая лаборатория ЭТЛ-35К, документация на имеющееся исполнение обозначена как:

ЭТЛ-35К/191.00.00.00РЭ

Нужна помощь по блоку управления. Задача — понять, почему блок управления не стартует корректно.

Симптом сейчас такой: на дисплее ничего не отображается. Питание логики присутствует, но индикации нет.

Плата управления собрана на ATmega64-M1.
По логике выходит, что МК должен отпускать reset дисплея и разрешать 74HCT573 (на входе платы от разрешающих входов косы X4)через OE, но сейчас этого не происходит. Возможно, МК не доходит до нужного участка программы, не видит какое-то разрешение, находится в ошибочном состоянии, либо повреждена прошивка/цепь reset/цепь OE.

Ищу любую техническую информацию именно по этому исполнению или близким ревизиям ЭТЛ-35К:

принципиальную схему блока управления;
распиновку разъёмов платы управления;
описание цепей блокировок;
описание алгоритма запуска блока управления;
дамп прошивки;

Если у кого-то есть сервисная документация, схема, прошивка, фото исправной платы или опыт ремонта подобной ЭТЛ-35К — буду благодарен за любую информацию.
gomed12
Забейте в поисковике "Руководство по эксплуатации ЭТЛ-35"
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1782806...%3D0%26nosw%3D1
(эта ссылка может не открыться)
Energetik_96
Спасибо. Я видел эту документацию уже. Но там нет принципиальной схемы самой платы!
с2н5он
производитель указан? обратитесь
Energetik_96
Боюсь что производитель не отвечает!
с2н5он
пока боитесь или уже не отвечает
нормальный ответит
Energetik_96
Значит - не нормальный)