YuryK80
Добрый день,
просьба помочь с пониманием п. 7.1.36 ПУЭ. (имеем формулировку "...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.")
имеем из жизни, например, пять групп светильников в мет. корпусах установлены на металлокаркас т.е. их PE проводники объединены, то же самое с фанкойлами на общем воздуховоде. Мед. консоли вообще питаются от двух разных групп и PE от обоих на общий корпус. Или станки которые подключены к общему контуру через ответвления, у них вообще один PE проводник на всех.
Суть того что хотели написать в ПУЭ понятна, но кто сталкивался по жизни с этим пунктом. Суть вопроса можно ли землить металлоконструкции от PE жил питающих кабелей, если на этой конструкции закреплены эл. потребители питающиеся от разных линий. В принципе можно, но если брать этот пункт, то получается нельзя.
Sist
Цитата
Пункт 7.1.36 Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Запрещено объединять нулевые рабочие и нулевые защитные проводники разных групповых линий. Это означает, что нельзя использовать проводники одной группы в качестве «ноля» и «земли» для другой группы.
Пункт относится к электроустановкам жилых, общественных, административных и бытовых зданий.


РЕ проводники специально объединяют на стороне потребителя для понижения напряжения возникающего на корпусах эл. приборов при однофазном КЗ.

Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 0:21) *
можно ли землить металлоконструкции от PE жил питающих кабелей, если на этой конструкции закреплены эл. потребители питающиеся от разных линий. В принципе можно, но если брать этот пункт, то получается нельзя.

если здание имеет несколько обособленных вводов, для каждого вводного устройства должна быть выполнена главная заземляющая шина. Эти шины нужно соединить проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ-проводника той линии, которая имеет наибольшее сечение.

Цитата
у них вообще один PE проводник на всех.

и подробней как запитаны станки?
используйте N проводник в станке?