Коллеги, пожалуйста помогите с разрешением вопроса отопления электрощитовой. электрощитовая рынка находится в угловом помещении капитального здания. постоянного обслуживающего персонала не предусмотрено. размеры помещения 6м2. из раздела ОВ пришло решение установить в помещении электрощитовой регистр водяного отопления со спусником. вокруг все практики утверждают что это недопустимо, но некоторые утверждают что там ну просто обязано нечто подобное стоять. помогите установить правду. и если должна то на какой документ сослаться?
Олега
Вчера читал ПУЭ.
Труба отопления через щитовую проходить может.
Ответвление от нее только одно - к радиатору щитовой.
Спускники, вентили, задвижки и т.п. запрещены. ставьте в соседнем помещении.
Регистр слово для меня неведомое, если котел, то однозначно нельзя.
КаТюша
Отопление в щитовой можно хоть трубное, хоть с помощью регистров. Только необходимо выдержать расстояние от труб отопления 0,5м. Ничего страшного в этом нет. У экспертизы вопросов не возникало.