Кирилл6048
В хозяйстве 2(две) РП 10кВ. Между ними перемычка АСБ-10 3(3х120). Общая мощность 5МВт была. Сейчас 8МВт. Помогите рассчитать параметры кабеля перемычки с учётом добавленной мощности. Спс.
фыв
Скажите коэффициент использования и коэффициент спроса.
Костян челябинский
Вот это профессионализм! Вот это уровень! А чего, профессионалы теперь циферки в формулы уже не обязаны уметь подставлять?
Гость_гость_*
Цитата(Костян челябинский @ 31.7.2024, 14:09) *
.. профессионалы теперь циферки в формулы уже не обязаны уметь подставлять?

Помните, у Райкина:
- У вас какое образование?
- Высшее, но без среднего... icon_biggrin.gif
sasha4312
Какие трансформаторы у Вас на подстанции? Посмотрите на их шильдики или таблицу на трансформатор найдите в интернете. Ток трансформаторов низкая\высокая сторона какой? По току трансформатора, или по току реальной нагрузки, если это отдельная линия, в ПУЭ или в интернете определите требуемое сечение кабелей и для низкой и для высокой стороны.
Кирилл6048
Цитата(Костян челябинский @ 31.7.2024, 14:09) *
Вот это профессионализм! Вот это уровень! А чего, профессионалы теперь циферки в формулы уже не обязаны уметь подставлять?

16 ТП 10/0.4. разный номинал. рассчитаете?

Цитата(sasha4312 @ 1.8.2024, 8:41) *
Какие трансформаторы у Вас на подстанции? Посмотрите на их шильдики или таблицу на трансформатор найдите в интернете. Ток трансформаторов низкая\высокая сторона какой? По току трансформатора, или по току реальной нагрузки, если это отдельная линия, в ПУЭ или в интернете определите требуемое сечение кабелей и для низкой и для высокой стороны.

Спасибо

Цитата(фыв @ 31.7.2024, 12:44) *
Скажите коэффициент использования и коэффициент спроса.

100%
Костян челябинский
Цитата(Кирилл6048 @ 6.8.2024, 13:20) *
16 ТП 10/0.4. разный номинал. рассчитаете?

Конечно. Тема дипломного проекта "Электроснабжение системы аварийного расхолаживания промышленного ядерного реактора ЛФ-2".
Кирилл6048
Цитата(Костян челябинский @ 6.8.2024, 13:05) *
Конечно. Тема дипломного проекта "Электроснабжение системы аварийного расхолаживания промышленного ядерного реактора ЛФ-2".

Тем более... по существу что-нибудь есть? Или так гонор
Ваня Иванов
Исходные данные:
Линейное напряжение: U = 10 000 В;
Активная мощность: P = 8 МВт;
Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120)
—————————————————
Определить требуемое сечение кабельной перемычки.

Вариант решения №1:
Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 )
составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА;
Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем
линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A;

По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле:
Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А,
следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А

Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.

Вариант решения №2:
Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2
Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки:
Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2
Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет:
Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2

Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.


Кирилл6048
Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2024, 13:37) *
Исходные данные:
Линейное напряжение: U = 10 000 В;
Активная мощность: P = 8 МВт;
Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120)
—————————————————
Определить требуемое сечение кабельной перемычки.

Вариант решения №1:
Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 )
составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА;
Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем
линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A;

По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле:
Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А,
следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А

Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.

Вариант решения №2:
Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2
Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки:
Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2
Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет:
Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2

Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.

СПАСИБО!
Ваня Иванов
Цитата(Кирилл6048 @ 7.8.2024, 14:37) *
СПАСИБО!
Не за что!
PS: Не надо цитировать полностью всё предыдущее сообщение.
Костян челябинский
Цитата(Кирилл6048 @ 7.8.2024, 13:09) *
Тем более... по существу что-нибудь есть? Или так гонор

Конечно не будет. Ты протирал штаны в ВУЗе, простейшие задачи решать не умеешь, а тут тебе положи всё на блюдечке с голубой каемочкой.
Кирилл6048
Цитата(Костян челябинский @ 8.8.2024, 7:16) *
Конечно не будет. Ты протирал штаны в ВУЗе, простейшие задачи решать не умеешь, а тут тебе положи всё на блюдечке с голубой каемочкой.

Простите что Вас побеспокоил. Судя по количеству сообщений Вы дико занятой человек.
Всё это решаемо с существующими информационными ресурсами, но в данный период времени я не успел.
Костян челябинский
Не захотел и мозгов пропитых в общаге не хватило, а не успел