Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2024, 13:37)

Исходные данные:
Линейное напряжение: U = 10 000 В;
Активная мощность: P = 8 МВт;
Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120)
—————————————————
Определить требуемое сечение кабельной перемычки.
Вариант решения №1:
Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 )
составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА;
Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем
линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A;
По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле:
Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А,
следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А
Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.
Вариант решения №2:
Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2
Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки:
Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2
Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет:
Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2
Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.