Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вахтовые городки документаци
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Александр reg89
Всем привет,есть кто с энергетиков кто ведет документацию по жилым городкам (вахта),может поделитесь перечнем документаций,первый раз заехал на месторождение бардак и анархия)))
Сунцов Денис
1-линейная схема подключения вагонов (начиная от точки, куда Вам разрешили подключится, или ДЭС)

Протоколы эл.тех. измерений:
1. R заземляющего устройства вагон-городка. Если его делали сами, а не подключались к существующему - паспорт ЗУ.

Для каждого вагона:
2. Сопротивление металлосвязи каждого вагона с ЗУ, сопротивление металлосвязи каждого стационарного электроприбора (+розетки) в вагоне с шиной заземления в вводном щитке.
3. Сопротивление изоляции проводки
4. Фаза-ноль для вводного щитка и каждого стационарного электроприбора (+розетки)
5. Прогрузка АВ.
6. УЗО.

Однолинейная схема проводки в вагоне.