Александр reg89
6.2.2024, 7:36
Всем привет,есть кто с энергетиков кто ведет документацию по жилым городкам (вахта),может поделитесь перечнем документаций,первый раз заехал на месторождение бардак и анархия)))
Сунцов Денис
6.2.2024, 14:16
1-линейная схема подключения вагонов (начиная от точки, куда Вам разрешили подключится, или ДЭС)
Протоколы эл.тех. измерений:
1. R заземляющего устройства вагон-городка. Если его делали сами, а не подключались к существующему - паспорт ЗУ.
Для каждого вагона:
2. Сопротивление металлосвязи каждого вагона с ЗУ, сопротивление металлосвязи каждого стационарного электроприбора (+розетки) в вагоне с шиной заземления в вводном щитке.
3. Сопротивление изоляции проводки
4. Фаза-ноль для вводного щитка и каждого стационарного электроприбора (+розетки)
5. Прогрузка АВ.
6. УЗО.
Однолинейная схема проводки в вагоне.