SZeman
Кабель 3*1,5 идет до двойного выключателя расположенного в блоке (два двойных выключателя + розетка).
Центральный провод на фазе два других на лампочки. Отсоединив Эти два провода от выключателя и от лампочек на этих концах
тестер показывает 6-90 В относительно НУЛЯ. Замерял и в распред коробке и относительно НУЛЯ в розетке. На втором выключателе все нормально.
Что произошло или от чего могло такое получиться???
Когда схема собирается то при вкючении выключателей я на этих двух проводах получаю 220 В, а когда выключаю то 60-90В.
NickEl
SZeman
Цитата
Центральный провод на фазе два других на лампочки. Отсоединив Эти два провода от выключателя и от лампочек на этих концах
тестер показывает 6-90 В относительно НУЛЯ. Замерял и в распред коробке и относительно НУЛЯ в розетке. На втором выключателе все нормально.
Что произошло или от чего могло такое получиться???

обычная "наводка" при замерах "высокоОмным" измерительным прибором icon_smile.gif
Vlad Mirus
Объяснения довльно сбивчивые, но...
а) Сам факт наличия наведенного напряжения на отключенный проводах, говорит о том, что вдоль этих проводов лежит как минимум один провод под напряжением, который и создает магнитное поле "виновное" в появлении наведенного напряжения.
б) Речь идет о сети освещения. Наличие провода под напряжением при отключенном выключетеле светильника с большой вероятностью указывает на неправильное подключение выключателя. А именно, наличие отключающего разрыва в нулевом проводе, а не в фазном, как это должно быть.

Если сеть "старая двухпроводная" без защитного нуля, то с точки зрения эксплуатации проблемы могут возникнуть только при ремонте так как отключенный выключатель светильника "оставит" фазу в зоне работ, что опасно. Если все работы проводятся с полным отключением квартиры (выкручивание пробок на вводе), то можно почти не напрягаться по поводу этого нарушения.
Если сеть с защтным нулем, то данное нарушение может потенциально представлять гораздо более серьезные проблемы и в обязательном порядке надо перенести выключатели из нулей в фазу.

Для более точного диагноза нужны более внятные описания icon_smile.gif
SZeman
Рядом действительно есть два провода под напряжением. В одном блоке с выключателями есть розетка.
При включении нагрузки в виде лампы накаливания напр. ноль В, а если ставить энергосберегающие то около 30 В. Так что получается что это наводка + измерение цифровым тестером. А разрывается фазный провод. Это я сразу проверил.
Всем спасибо. Я про отсутствии нагрузки сразу не сообразил и не думал что такая сильная наводка может быть.