Цитата(yur @ 12.10.2007, 9:24)

есть контактор с катушкой 24в пост тока.
могу ли я всключть его на переменный ток 24в? Что нужно сделать?
и какая разница вообще в катушке для пост и пер токов?
Катушка переменного тока имеет активное и индуктивное сопротивление. Поэтому мотается относительно толстым проводом и имеет меньшее число витков. При попытке включить её на постоянный ток она довольно быстро сгорит (нет индуктивного сопротивления, и сила тока оказывается слишком большой).
Катушка постоянного тока мотается более тонким проводом и имеет большее количество витков. При включении её на переменку сила тока будет недостаточна для надёжного срабатывания (из-за высокого индуктивного сопротивления). Кроме того, магнитная система контактора постоянного тока может быть не приспособлена для переменного магнитного поля (нешихтованные сердечники с высокими потерями от вихревых токов, зуммерение и дребезг контактов и т.п.).
Только в том случае, когда конструкция контактора предусматривает замену катушки в эксплуатации, можно купить сменную катушку на нужный род тока.
Контактор постоянного тока можно включить на переменку через диодный мост и сглаживающий конденсатор.