Ливерий
В садоводстве установлен 3-фазный трансформатор на 250 Ква, токовый трансформатор 300/5.

Есть подозрение, что показания счетчика завышаются процентов на 30.

Подскажите, пожалуйста, в чем зарыта собачка ?

А то, садоводам приходится платить из своего кармана.

(Часть воришек выловлена.)
Anatoli
А почему именно 30%, а не 50-90, это проверка эталонным счётчиком или небаланс внутри садоводства?
SergAn
Неправильные схемы подключения счетчиков через трансформатор наоборот занижают показания. А сам счетчик у Вас поверен?
ливерий
Цитата(Anatoli @ 11.10.2007, 22:53) *
А почему именно 30%, а не 50-90, это проверка эталонным счётчиком или небаланс внутри садоводства?


Да, небаланс по бухгалтерии.
Ливерий
Цитата(SergAn @ 12.10.2007, 14:39) *
Неправильные схемы подключения счетчиков через трансформатор наоборот занижают показания. А сам счетчик у Вас поверен?


Бумага есть, что счетчик поверен, а, вот, на самом деле поверялся или нет - это вопрос большой.

И попутно вопрос такой = если отключена защита, т.е. обмотка на которой "сидит" защита будет разомкнута-
без нагрузки, то как это повлияет на показания счетчика. возможно, я неправильно сформулировал выпрос,
поправте, пожалуйста.
Anatoli
В Вашем случае небаланс 30 % это счастье. Потому что трансформаторы тока работают на минимальных токах, сеть 0,4 кВ сделана из тог что было,частые КЗ в деревьях, счетчики у абонентов стоят какие нибуть, показания снять со всех счётчиков снять одновременно нереально. А теперь вопрос - какя защита и от чего отключена? Если счётчик поверялса то когда и кем- длжны стоять соответствующие пломбы гос поверителя, как на счётчике так и на ТТ. Потери напряжения в линии Вы учли? Ведь счётчики абонентов их не учитывают.
Ливерий
Цитата(Anatoli @ 12.10.2007, 22:38) *
В Вашем случае небаланс 30 % это счастье. Потому что трансформаторы тока работают на минимальных токах, сеть 0,4 кВ сделана из тог что было,частые КЗ в деревьях, счетчики у абонентов стоят какие нибуть, показания снять со всех счётчиков снять одновременно нереально. А теперь вопрос - какя защита и от чего отключена? Если счётчик поверялса то когда и кем- длжны стоять соответствующие пломбы гос поверителя, как на счётчике так и на ТТ. Потери напряжения в линии Вы учли? Ведь счётчики абонентов их не учитывают.


А потери в линии мы не учли !

Теперь о защите.

Где то я читал, что на токовом трансформаторе кроме обмотки, питающей счетчик, есть еще одна, которая нагружена на систему токовой
защиты. Я к чему клоню - это, если эту, т.е. вторую обмотку оставить ненагруженной - отключить защиту, то напряжение и ток, соответственно, идущий на счетчик увеличится и мы получим завышенные показания.
Просветите, пожалуйста, что неверно в сих рассуждениях ?
Ziper
Если у вас ТТ с двумя вторичными обмотками и одна из них разомкнута то будет БУМ =) А если серъёзно то на 0,4 кВ счётчики с двумя вторичными обмотками большая редкость. Скорее всего у вас её там и нет. Хотелось бы знать марку трансформатора.
Ливерий
Цитата(Ziper @ 13.10.2007, 20:43) *
Если у вас ТТ с двумя вторичными обмотками и одна из них разомкнута то будет БУМ =) А если серъёзно то на 0,4 кВ счётчики с двумя вторичными обмотками большая редкость. Скорее всего у вас её там и нет. Хотелось бы знать марку трансформатора.


Токовый трансформатор - Т -066уз

( не мог сразу ответить - прошу прощения)
electrification
возможно у вас заниженный коэффициент трансформации
потому как на 250 кВА необходим ТТ 400/5
Anatoli
Коеф. трансформации на погрешность учёта измерительного комплекса влияет но мало, у людей внутренний небаланс в сети, чтобы его скомпенсировать ВЛ дачного хозяйства нужно построить из сверхпроводников. А реально то нужно привести в прядок ВЛ-0,4 кВ может провести реконструкцию, но опять же учитав стоимость реконструкции и стоимость потерь. Заменить счётчики которые очень старые, а лучше поверить все. Но всё равно технические потери останутса, через падение напряжения как в проводах так и на контактных соединениях. Можна построить систему централизованого учёта - но её стоимость врятли окупитса за счёт уменьшения потерь. Так что собирайте с людей плату по их счётчикам а недостающую разницу разкидайте на всех поровну при таких условиях хоть вотровать будут меньше, ведь никто не станет платить из своего кармана за соседа.
GlEn
Проверте правильность подключения ТТ к счетчику.
Особое внимание обратите на "*" в схеме это начало обмоток ваших ТТ.
В Вашем случае на ТТ есть обозначения Н (начало) и К (конец) так вот К соедените вместе и к земле ,а Н к Г (генератор) на счетчике