Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какую максимальную мощность можно передать по кабелю АСБ 3 х 240 - длина 1 км- 10 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


ильич
Какую максимальную мощность можно передать по кабелю АСБ 3 х 240 - длина 1 км- 10 кВ
Anatoli
В земле-355А ,в воде-450А, в воздухе-270А.
Инженерюга
Цитата(ильич @ 25.9.2007, 20:18) *
Какую максимальную мощность можно передать по кабелю АСБ 3 х 240 - длина 1 км- 10 кВ


вопрос не корректен............
если это мощность то какоой кос фи у нагрузки..... способ прокладки кабеля ..... температура окр. среды и . тд. icon_wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.