Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сигнализатор напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы


Гость_Алексей_*
Прошу помочь наити эл.схему бесконтактного сигнализатора напряжения "ИВА-Н" или схему любого аналогичного сигнализатора.
AlexPetrov
Интерес в ремонте или изготовлении сигнализатора?
Гость_Алексей_*
Интерес в ремонте. Сигнализатор не переходит в дежурный режим, т.е. после включения при отпускании кнопки "Вкл" продолжается частый прерывистый сигнал (а должны генерироваться редкие звуковые сигналы) и горят все пять светодиодов (а должен остаться гореть нижний светодиод на лицевой панели).
Спасибо за внимание! Алексей.
AlexPetrov
Понятно. Схемы не имею, но ради интереса разберу у товарищей. Если будут мысли, скину сюда к концу недели.
AlexPetrov
Привожу фото платы изделия, на к-ой пронумеровал транзисторы. Ниже - режимы 361-х по постоянному току относительно "-" питания. Первая величина - при отключенном питании, вторая через дробь - при включенном.
VT1 - Б2,5/2,2В Э0/2,9В К3,0/3,0В
VT2 - Б2,5/2,1В Э0/2,8В К3,0/3,0В
VT3 - Б2,6|2,2В Э0/2,9В К3,0/3,0В
VT4 - Б0/1,5В Э0/0,5В К0/1,0В

Деталей не так много. Советовал бы в первую очередь прозвонить полупроводники. LM224N является недорогим ОУ, заменить даже ради интереса не составит труда. Вторую МС, к сожалению, не смог идентифицировать из-за плохой маркировки.
Гость_Paul_*
А если посмотреть на киповских сайтах....
Например, <http://kipia.su>, <http://www.kipiaSoft.com>...
Если сейчас нет, можно спросить...
Гость_Алексей_*
Привет, снова я. Спасибо за фото платы. Замерил напряжения на транзисторах: все почти совпадают (отличия на 0,2-0,5В), за исключением базы VT4 при вкл.питании (VT4 - Б0/3,0В К0/0,56В Э0/1,2В). Кстати в Вашей расшифровке нужно поменять местами режимы эмитера(Э) и колектора(К). На моей плате ОУ типа К140УД2Б, тип второй микросхемы IN74AC04N. Да, чуть не забыл, до выхода из строя сигнализатора на плате разъело дорожку,соединяющую базу VT3 и резистор 10кОм на краю платы (электролитом от севших элементов),т.е. он вообще не включался. Я восстановил соединение и появилось вышеуказанное состояние. Пытаюсь найти схему на предложенных киповских сайтах. Пока безрезультатно.
AlexPetrov
Цитата
в Вашей расшифровке нужно поменять местами
Конечно же, прошу прощения. Указанные Вами отклонения некритичны, поскольку я делал замеры простой "цэшкой", цифровая была оставлена на работе.
А что с прозвонкой транзисторов, в частности VT4, каковы результаты?
Гость_Paul_*
А кто производитель?
AlexPetrov
Paul, http://www.ommetr.ru/unn/iva_n.html

Алексей, IN74AC04N - http://www.chipdocs.ru/datasheets/datashee...R/IN74AC04.html Её аналог КР1554ЛН1.
Paul_1
Краткое описание и функциональная схема http://www.ebp.ru/doc/book/6ch.pdf
Гость_Алексей_*
Привет всем. Прошу прощения,что отвечаю с опозданием. Много работы, командировки, проблемы с интернетом и пр. AlexPetrov, транзистор VT4 исправен.Остальные тр-ры не стал выпаивать, т.к. считаю их исправными. Возможно дело в микросхемах. Пытаюсь нарисовать схему сам и ищу её на сайтах, разбираюсь с назначением выводов операционника К1401УД2Б. Может кто поможет с конкретным описанием данной микросхемы, не могу найти в имеющихся справочниках и инете. Спасибо Paul_1 за ссылку на функциональную схему.
AlexPetrov
http://staric01.chat.ru/pdf/k1401ud2.pdf
Заменить не легче? icon_smile.gif
Гость_Алексей_*
Не хочу менять наобум целую микросхему, а определить- какой элемент неисправен, проанализировать работу схемы (давно этим не занимался),.. понять всё-таки причину! Спасибо за ссылку по операционнику.
AlexPetrov
Алексей, заменить её (не выкусывая!) - 5 минут умеючи, 15-20 - делая это впервые. Даже если вина и не в ней, она пригодна к дальнейшему использованию.
Гость_Алексей_*
Прибор заработал как надо. Я ничего не менял. Только пропаял в нескольких местах плату. Подложил изоленту на плату со стороны пьезоизлучателя, т.к. иногда прибор начинал неправильно реагировать при нажатии на корпус, или когда подносил руку к передней части прибора (там расположена электрическая антенна- мет.пластина), или один раз такое повторялось,когда включил после длительного бездействия. Может какие-то наводки от внешнего эл. поля или на антенне скапливается заряд ? Померял мультиметром потенциал на антенне относит-но массы: +0,5В при включ.приборе, при приближении к эл.проводке прибор реагирует, но потенциал не меняется. При выключ.приборе потенциал "0". В общем, причина глюка до конца не ясна. Сейчас прибор вроде работает нормально.
Благодарю еще раз всех ответивших, особенно AlexPetrov! Надеюсь еще встретимся на форуме.
AlexPetrov
Может, банально задрана чувствительность? Попробуйте изменить её переменником.
Гость_Алексей_*
Здравтвуйте, есть ли у кого схема данного сигнализатора напряжений?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.