Учёт электрической энергии
Непрерывный мониторинг качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 33073–2014
Анализ качества электрической энергии
Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)
Автоматизированные информационно-измерительные системы (подсистемы) контроля качества электрической энергии (АИИС ККЭ)
Системы автоматики и телемеханики
Функциональные возможности
Измерение активной электрической энергии по ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.22–2012 (класс 0,2S)
Измерение реактивной электрической энергии по ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.23–2012 (класс 1)
Измерение показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30–2013 (класс А или S в зависимости от модификации), ГОСТ 30804.4.7–2013 (класс I), ГОСТ 32144-2013
Измерение дозы фликера в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.15–2012 (класс F1)
Измерение параметров напряжения, силы тока, мощности и углов фазовых сдвигов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.655–2009
Учёт электрической энергии по 48 тарифным зонам
Организация тарифного учета, предусматривающая составление 16 суточных расписаний, 16 недельных расписаний, 2 сезонных расписания и 64 особых дня
Архивирование результатов измерений энергии и максимальной мощности за сутки, за каждую тарифную зону суток, за расчётный период, за каждую тарифную зону расчётного периода
Архивирование результатов измерений параметров мощности в двух независимых массивах (профилях) с программируемым интервалом измерений
Регистратор результатов измерений показателей качества электрической энергии, параметров напряжения, силы тока и углов фазовых сдвигов
Web-интерфейс для просмотра настроек и оперативных результатов измерений
Измеряемые параметры
ТРЕХФАЗНАЯ ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ:
Активная энергия и мощность прямого и обратного направлений
Реактивная энергия и мощность основной частоты в каждом из четырех квадрантов
Реактивная энергия прямого направления (суммарная реактивная энергия 1 и 2 квадрантов)
Реактивная энергия обратного направления (суммарная реактивная энергия 3 и 4 квадрантов)
Реактивная энергия при индуктивной нагрузке (суммарная реактивная энергия 1 и 3 квадрантов)
Реактивная энергия при ёмкостной нагрузке (суммарная реактивная энергия 2 и 4 квадрантов)
Полная энергия и мощность прямого и обратного направлений
Активная энергия и мощность основной частоты прямого и обратного направлений
Активная энергия и мощность прямой последовательности прямого и обратного направлений
Реактивная энергия и мощность в каждом из четырех квадрантов
Реактивная энергия и мощность прямой последовательности в каждом из четырех квадрантов
Удельная энергия потерь
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:
Отрицательное и положительное отклонения напряжения
Установившееся отклонение напряжения основной частоты
Установившееся отклонение напряжения прямой последовательности
Отклонение среднеквадратического значения напряжения (с учётом гармоник и интергармоник)
Отклонение частоты (значение частоты)
Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения (суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения)
Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения (среднеквадратическое значение n-ой гармонической составляющей напряжения, n от 2 до 50)
Коэффициент m-ой интергармонической составляющей напряжения (среднеквадратическое значение m-ой интергармонической составляющей напряжения, m до 50 порядка)
Длительность провала напряжения
Глубина провала напряжения (остаточное напряжение при провале напряжения)
Длительность перенапряжения
Коэффициент перенапряжения (максимальное значение напряжения при перенапряжении)
Длительность прерывания напряжения
Кратковременная и длительная дозы фликера
НАПРЯЖЕНИЕ:
Среднеквадратическое значение напряжения (с учётом гармоник и интергармоник)
Среднеквадратическое значение напряжения основной частоты
Среднеквадратические значения напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей
СИЛА ТОКА:
Среднеквадратическое значение силы тока (с учётом гармоник и интергармоник)
Среднеквадратическое значение силы тока основной частоты
Среднеквадратические значения силы тока прямой, обратной и нулевой последовательностей
Коэффициент искажения синусоидальности тока (суммарный коэффициент гармонических составляющих тока)
Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока (среднеквадратическое значение n-ой гармонической составляющей тока, n от 2 до 50)
Коэффициент m-ой интергармонической составляющей тока (среднеквадратическое значение m-ой интергармонической составляющей тока, m до 50 порядка)
Коэффициенты несимметрии токов по обратной и нулевой последовательностям
УГЛЫ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ:
Угол фазового сдвига между напряжениями основной частоты
Угол фазового сдвига между токами основной частоты
Угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты
Угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжения и тока (n от 2 до 50)
Угол фазового сдвига между напряжениями и токами прямой, обратной и нулевой последовательностей
МОЩНОСТЬ:
Активная мощность основной частоты
Активная мощность (для полосы частот от 1 до 50 гармонической составляющей)
Активная мощность n-ой гармонической составляющей (n от 2 до 50)
Активная мощность прямой, обратной и нулевой последовательностей
Реактивная мощность основной частоты
Реактивная мощность (для полосы частот от 1 до 50 гармонической составляющей)
Реактивная мощность n-ой гармонической составляющей (n от 2 до 50)
Реактивная мощность прямой, обратной и нулевой последовательностей
Полная мощность основной частоты
Полная мощность (для полосы частот от 1 до 50 гармонической составляющей)
Полная мощность n-ой гармонической составляющей (n от 2 до 50)
Полная мощность прямой, обратной и нулевой последовательностей
Коэффициент мощности
Удельная фазная мощность потерь
Хранение результатов измерений
Отклонение частоты (значение частоты) с временем измерения 10 секунд
Показатели качества электрической энергии с временем измерения 1 минута
Показатели качества электрической энергии с временем измерения 10 минут
Показатели качества электрической энергии с временем измерения 2 часа
Статистические характеристики показателей качества электрической энергии
Параметры провалов напряжения, перенапряжений и прерываний напряжения
Профили мощностей
Параметры энергии за 1 сутки
Схемы подключений
Входы напряжения:
Трёхфазная четырёхпроводная схема
Трёхфазная трёхпроводная схема
ВХОДЫ тока:
Схема с тремя трансформаторами тока
Схема с двумя трансформаторами тока в произвольных фазах
Измерительные входы
НАПРЯЖЕНИЯ:
Количество входов – 3
Количество диапазонов измерений – 2
Номинальные среднеквадратические значения фазного/междуфазного напряжений – 57,7/100 В и 220/380 В
Входное сопротивление – не менее 250 кОм (при питании от дополнительного входа электропитания)
ТОКА:
Количество входов – 3
Номинальное среднеквадратическое значение силы тока
Максимальное среднеквадратическое значение силы тока
1,5
» Скрыть... «