Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, в каком случае нужно использовать 2-полюсные, а в каком 1-полюсные автоматы для подключения 1-фазной нагрузки (допустим, серверный шкаф с оборудованием)?
Система заземления TN-S.
Каковы формальные критерии выбора решения?
Заранее спасибо!
ЭВОКС
Ну если не вдаваться в тонкости то в Вашем случае (сиcтема TN) не имеет значения какой автомат использовать, главное автомат должен отключать фазный провод. 2-х полюсные АВ, при сис-ме TN следует применять при питании нагрузки двумя фазами (380 В).
est412
Спасибо!
А можно вдаться немного в тонкости? (Если это не очень напряжноicon_smile.gif
NickEl
2P или 1P+N рекомендуют применять для подключения однофазного стационарного электрооборудования , не имеющего разъёмного соединения с питающей сетью (вилка-розетка например) , подобные рекомендации относяться и к вводному автомату в квартиру (до счётчика) icon_smile.gif
по личному опыту потенциал рабочей нейтрали часто далёк от нуля , поэтому советовал бы серверный шкаф подключить через 2P или 1P+N , хотя бы для спокойствия при регламентных работах на обесточенном оборудовании icon_smile.gif
Flash
Добавлю только, что при наличии в цепи УЗО возможны ложные его срабатывания даже при отключенном 1Р автомате.
Цитата
при регламентных работах на обесточенном оборудовании
ЭВОКС
Цитата
А можно вдаться немного в тонкости?

Конечно, для этого и работает ресурс.
Только с условием:
Использования поиска.
Описывать проблему как можно подробнее.
est412
Всем спасибо за ответы!

Цитата(ЭВОКС @ 2.9.2007, 7:53) *
Описывать проблему как можно подробнее


Да проблем в-общем то нет.
Просто в инструкции по установке небольшого ИБП сказано подключать его через 2-полюсый автомат.
Вот и заинтересовал вопрос с теоретической точки зрения. icon_smile.gif