Всем привет. В общем такая история. Небольшой городок, здание запитано от воздушки. На вводе петля фаза-ноль 380А. Вводные автоматы по петле загрублены, стоят D80. Надо поменять, но проблема в том, что сечение приходящих и отходящих от ввода проводов 50, возможно 35, но вроде 50 квадрат. Получается я не могу поставить ВА47-100 тк их не бывает с буквой B, например B63, чтобы проходил по петле и не могу поставить 47-29, тк сечение провода туда не запихнуть. Есть какие-нибудь автоматы, чтобы можно было уложиться в эту петлю и чтобы залез толстый кабель?
moshkarow
3.4.2019, 19:11


Цитата(fanat1k @ 3.4.2019, 17:30)

Вводные автоматы D80. Надо поменять, на B63
для чего ?
Ну потому что по петле фаза ноль не проходят. А такие наконечники есть для больших кабелей вроде 50 квадрат?
Shturman1
3.4.2019, 21:08
Поставить переходные клеммы типа ЗНИ-35 или ЗНИ-50 (зависит от сечения ваших проводов). Посадить на входа этих клемм ваши провода а на выходе с клемм уже использовать медный провод 16 мм.кв. Фото выложите будет понятнее что лучше предпринять
ещё вариант использовать корпусные автоматы если место позволяет
moshkarow
3.4.2019, 22:02
moshkarow, вместо громадных картинок стоило просто написать "НШП или НШПИ"...
электроник1
11.5.2019, 21:11
мне в голову больше ничего не приходит, кроме как поставить релейную защиту. вот уж её можно отстроить как хочешь.
Гость сочувствующий
12.5.2019, 9:21
Цитата(электроник1 @ 11.5.2019, 21:11)

мне в голову больше ничего не приходит, кроме как поставить релейную защиту. ...
Да-а-а, конечно релейную защиту сотворить проще, чем поставить четыре наконечника!