Цитата(Лщдьукы @ 12.4.2018, 13:12)

...и еще меня интересует 11 дифавтоматов зачем они?
Для Вашей же безопасности! По проекту на каждую розетку установлен свой диффавтомат -
это слишком круто! Но ничего страшного не будет, если кое-какие розетки запитать от одного общего диффавтомата (объединить):
- розетки пом. 2 (гр.6) и пом. 4 (гр.9) можно запитать от одного диффавтомата.
- розетки пом. 3 (гр.7 и гр.

тоже можно запитать от одного диффавтомата.
В принципе, можно было оставить всего пару-тройку групповых диффавтоматов и защитить всё электрооборудование обычными автоматами. Но в Белокаменной на всё свои взгляды! Невооружённым глазом видно, что проектировщики особо не мелочились - любой каприз за Ваши деньги...

И ещё одно немаловажное замечание по проекту. На каком основании "понатыкали" всюду автоматов и диффавтоматов с время-токовой характеристикой типа "
С" ? Где расчёты токов однофазного КЗ и обоснование установки именно таких аппаратов защиты, а не типа "
В"? В свете недавних событий в "Зимней вишне" (г.Кемерово) я бы советовал быть аккуратнее с такими вещами и не ставить автоматы и диффавтоматы с ВТХ типа "
С" от балды где попало и куда попало !