Добрый день Всем !
Помогите советом в какую сторону двинуться
Такая ситуация
Проживаю в частном доме напряжение в сети постоянно гуляет, то проседает, то подымается
для защиты сервера были поставлены реле напряжения DigiTOP V-protector VА-32 DIN
Сервер систематически отключался примерно 2-3 раза в день по причине просадки напряжения ниже 180 вольт.
Серверный блок питания очень чувствителен к пониженному напряжению и его не рекомендуют использовать при напряжении ниже 180 вольт. На этот порог и установлено реле напряжения.
Подумал и решил прикупить стабилизатор напряжения.
Выбор не велик, прикупил Powerman AVS 8000P, на 8 кВт поставил и казалось бы проблема должна быть решена но тут выходит следующая картина стабилизатор релейный и когда напряжение просаживается ниже 180 вольт одна обмотка трансформатора отключается, а другая включается с помощью реле в этот момент происходит на какие то доли секунд задержка по напряжению и реле напряжения снова срабатывает и серверная отключается!
Вижу два пути решения
1. Заменить 4 реле в стабилизаторе напряжения на твердотелые или поставить вместо реле симисторы тем самым уменьшить этот скачек напряжения за счет быстрой работы электронных компонентов.
2 Поставить какой то элемент схему на выходе, которая будет сглаживать скачек напряжения на доли секунд в момент работы релюшек стабилизатора напряжения.
Подскажите советом !!!!!!!!!!!!