Кросс
В ТЗ на проектирование щита заказчик просит установить реле контроля изоляции. При этом система заземления TN. Как думаете, ошибка или есть варианты с таким решением? Спасибо.
Pantryk
На сколько я знаю принцип действия реле контроля изоляции ( но может не все по такому принципу работают), то там прикладывается некоторое напряжение между средней точкой источника питания и землей, через большое сопротивление. При повреждении изоляции ток от этого источника напряжения увеличивается, на что и реагирует реле. В системе TN работать правильно такое не будет т.к. между средней точкой и землей присутствует гальваническая связь. По сути реле контроля изоляции для TN, это УЗО.
Олега
Наверное у заказчика есть телефон..
Кросс
Просто может какие новые веяния. жизнь не стоит на месте, люди вон на марс собрались. Может и в сетях с гл.зазем. нейтралью реле контроля изоляции стали использовать. речь естественно идет не про узо. именно РКИ, причем с тремя режимами сигнализации норма, утечка,авария.
gomed12
Цитата(Кросс @ 31.3.2017, 13:52) *
В ТЗ на проектирование щита заказчик просит установить реле контроля изоляции. При этом система заземления TN.

Желание заказчика тем более за его счет, почему бы и нет. Ограничений использования контроля изоляции каждой фазы нет и аппаратура для этого выпускается. Для ответственного оборудования и для больших мощностей возможно это и есть единственный способ контроля изоляции.
Кросс
Цитата(gomed12 @ 31.3.2017, 19:09) *
аппаратура для этого выпускается

буду благодарен за ссылку на РКИ для систем переменного тока с заземленной нейтралью
Олега
Цитата(Pantryk @ 31.3.2017, 14:59) *
По сути реле контроля изоляции для TN, это УЗО.

УЗО - это который ВДТ. Здесь возможно речь о дифференциальном реле (только контролирует и подает сигнал, но не отключает), типа этого.(или RD2)
А в высоковольтных сетях слышал контролируют изоляцию при заземлении нейтрали через реактор.
gomed12
И здесь

и тут
Кросс
Благодарю всех за ответы. Буду пытать заказчика. В ТЗ прописано, что уставки реле выбрать в соответствии с требованиями по уровню сопротивления изоляции для РУ 0,4 кВ, следовательно показания должны быть в МОм, а не в mA (согласно ПУЭ). Поэтому установка диф.реле как бы некорректна.