Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кладовые
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Гость
У нас на предприятии много всяческих кладовых. Необходимо привести их электрооборудование в соответствие с ПУЭ. Но в ПУЭ вроде ничего не сказано про розетки, а только о необходимости наличия отключающих устройств с наружной стороны кладовой. А у нас почти в каждой кладовой стоят компьютеры, настольные лампы и т.д. Может кто-нибудь подскажет: можно ставить в кладовых розетки или нет? (Кроме складов ГСМ и ЛВЖ)
SergAn
Вопрос спорный.
п.6.6.23 ПУЭ изд. 7 гласит:
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащие горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствие с требованием гл.7.4

а Правила пожарной безопасности ППБ01-03 говорят
п.508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
Л.Ю.К.
Этот спорный вопрос обясняется в СП 31-110-2003 в пункте 14.38...Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трёхполюсных силовых розеток с защищенными контактами для питания электроэнергией средств механизации.
SergAn
Цитата
Этот спорный вопрос обясняется в СП 31-110-2003

СП относится к проектированию жилых и общественных зданий, а есть какие-либо НТД по отношению к пром. предприятиям icon_question.gif Потому что пожарные инспектора категорически запрещают нам ставить розетки в складских помещениях.
f389
[quote="SergAn"][quote] Потому что пожарные инспектора категорически запрещают нам ставить розетки в складских помещениях.[/quote]
А что Вам мешает перевести "складские помещения" в "производственные"?
Гость
Цитата:
А что Вам мешает перевести "складские помещения" в "производственные"?

Если бы это было так просто icon_cry.gif
Л.Ю.К.
Думаю что складские помещения относятся к административно-техническим в ортличие от производственных цехов и помещений для производства, ремонта или др. производств.
f389_
Цитата(Гость)
 

Если бы это было так просто icon_cry.gif

Условие задачи: В помещении склада оборудовано РАБОЧЕЕ МЕСТО ("Компьютер"+"наст.лампа"), что является нарушением складских норм.
Решение:
1) Убрать раб.место из помещения склада.(То, на что "напирают" всякие проверяющие)
2) Выделить раб.место в ОТДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ помещение, при помощи "специальных" стен (+ оформление всех документов).
3) Изменить статус помещения (только оформление документов). Раньше был склад, а теперь произв-е помещение, включающее в себя: рабочее место и место для хранения (расходных материалов/инвентаря/запчастей и пр., на усмотрение директора)