Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Дмитрий_*
Здравствуйте! Очень прошу помощи.
Сабж: имеется номинальный ток 2900А, необходимо выбрать кабель.

Прокладка в лотках (по воздуху).

В ПУЭ (табл. 1.3.6) для 240 мм2 почему-то стоят везде прочерки, может кто-либо объяснить, что они означают?

И какой в этом случае кабель подобрать, ведт для 185 мм2 получается очень большое число параллельных линий.

Shura_with_KINEF
Для таких токов шинопроводы строят.
___VITOS___
Вы бы хоть напряжение озвучили под этот самый ток в 2900А
Гость_Дмитрий_*
Цитата(___VITOS___ @ 9.3.2017, 10:45) *
Вы бы хоть напряжение озвучили под этот самый ток в 2900А


Напряжение 380В. Выбрал 9 параллельных КЛ от ячейки РУ НН до группы потребителей (с учетом прокладки по воздуху и снижающим поправочным коэфициентом на прокалдку кабелей (ПУЭ, табл. 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах)


Вопрос в принципе решился, но частично. На сайте некоторых производителей силовых кабелей, в разделе технических характеристик нашел информацию о том, что ДДТ для кабеля ВВГ 5х240 составляет 464А для прокладки по воздуху, но откуда эта информация у них - мне не известно, так как, опять же, в ПУЭ табл. 1.3.6 стоят прочерки.

Поэтому если здесь присутствуют хорошо знающие ПУЭ люди, то очень Вас прошу объяснить что означают эти прочерки в таблице и откуда производители кабельной продукции могли взять эти данные. Просто для себя, так сказать, на будущее.
с2н5он
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.3.2017, 12:18) *
что означают эти прочерки в таблице

то что нужно выбирать шины, имхо
Pantryk
Цитата
В ПУЭ (табл. 1.3.6) для 240 мм2 почему-то стоят везде прочерки, может кто-либо объяснить, что они означают?

Не везде а на двухжильных и трехжильных. На тот момент такое сечение, скорее всего, выпускалось только в одножильном исполнении.

А какая длина линии у вас?
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Pantryk @ 9.3.2017, 14:05) *
Не везде а на двухжильных и трехжильных. На тот момент такое сечение, скорее всего, выпускалось только в одножильном исполнении.

А какая длина линии у вас?



Длина небольшая, 22м. Кабельная трасса идёт снизу вверх, от РУ ТП до ГРЩ.
kotpikot
На мой взгляд прокладывать кабели на номинальный ток 3 кА полный абсурд...
Свяжитесь с любым из производителей современных комплектных шинопроводов - в сечении ваша магистраль будет ~ 25х25 см, более того в настоящее время возможны исполнения в еще более компактном исполнении.
20 метров такового изделия стоят копейки. Если хотите могу порекомендовать несколько заводов с которыми лично имел дело, только через личку разумеется