Привет всем. Мужики, подскажите, существует ли НД который регламентирует замер сопротивление обмотки ВН, после переключения ПБВ?
Документ навряд ли, а для собственного контроля, хотя бы мультиметром обычным проверить.
в эксплуатации такого не встречалось. Наверное только при капремонте контролируется.
Спасибо, а я думал есть такой документ, ну да ладно.
Документа может и не существует, но лучше проверить измерением коэффициента трансформации и измерением сопротивления обмоток постоянному току. Часто контакты ПБВ не попадают на своё место и можно таким образом потерять трансформатор. Хотя может и не часто...