Сергей_86
Всем доброго дня! Подскажите, после сдачи объекта подрядной организацией, необходимо ли проводить ПНР под "нагрузкой", при каких случаях это может потребоваться?
ez81
Объект сдан? Вы кто эксплуатация? Если СМО и сдали объект без актов ПНР под нагрузкой то вы счастливчик. Все это до сдачи в эксплуатацию делается.
Сергей_86
Цитата(ez81 @ 16.11.2015, 9:57) *
Объект сдан? Вы кто эксплуатация? Если СМО и сдали объект без актов ПНР под нагрузкой то вы счастливчик. Все это до сдачи в эксплуатацию делается.


Объект еще не сдан, мы эксплуатация. Так вот и вопрос, нужен ли он нам или нет, если дополнительно на все оборудование есть гарантия?
ez81
Это обязанность СМО перед сдачей в эксплуатацию надо делать ПНР под нагрузкой.
Сергей_86
Цитата(ez81 @ 16.11.2015, 11:26) *
Это обязанность СМО перед сдачей в эксплуатацию надо делать ПНР под нагрузкой.


Как я сейчас понимаю, это мне, заказчику, необходимо требовать от СМО (подрядчика) не только исполнительную документацию и пусконаладочную документацию в "холостую",
но и пусконаладочную документацию под "нагрузкой"? А если это у нас с СМО ни где не прописано, нет в сметной документации, можем мы это требовать и чем можем аргументировать?
ez81
Есть инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации И1-13-07 п.1.3. Комплексное приемка в неё входит холостой ход и под нагрузкой. . Да и в смете заложено 20% на это дело.