Сергей_86
2.11.2015, 16:28
Уважаемые форумчане, подскажите, в реконструируемой электроустановке по проекту идет замена щитов учета в действующей ТП, но после замены как быть, я так понимаю включение возможно только после получения допуска в Энергонадзоре?
допуск как бы получают после завершения реконструкции
Shura_with_KINEF
2.11.2015, 19:58
Монтажная организация пишет письмо на имя руководителя вашей организации или главного энергетика с просьбой о временной подаче напряжения на время наладки испытания, к письму прикладываются акты испытаний, проводимых до монтажа, после монтажа, акты скрытых работ. После получения разрешающей визы на письме, представитель монтажной организации идёт с письмом в дежурную службу и оперативный персонал подаёт напряжение. После завершения испытаний подписывается акт готовности, готовится приёмосдаточная, письмо в Ростехнадзор с просьбой допустить электроустановку. Письмо с приёмосдаточной документацией отвозится в Ростехнадзор. У нас обычно ждать приходится две-три недели. Но если в допускаемой электроустановке один ввод, нет увеличения мощности, могут принят и заочно без выезда, тут уж кто как договорится, у кого какая "кредитная история", так сказать.
Да, забыл, на сколько подаётся временно напряжение на время проверок и испытаний обычно не оговаривается и не ограничивается. Хоть до конца реконструкции.
Сергей_86
3.11.2015, 6:43
Так что получается, временная подача напряжения возможна без разрешения Ростехнадзора, а если при этом произойдут какая либо авария, кто при этом на себя будет брать ответственность?
The Gadfly
3.11.2015, 9:49
Не требуется на основании пунктf 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861. В случае, если при реконструкции энергопринимающих устройств не изменяются максимальная мощность, категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, и не изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств получение разрешения на допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора не требуется.
Shura_with_KINEF
3.11.2015, 11:35
А что, если установка уже предъявлена и сдана, то ответственность перейдёт к Ростехнадзору?
Сергей_86
3.11.2015, 12:09
Конечно же нет, не перейдет. Но, как я писал выше, в случае какой либо аварии, у надзорных органов возникнет вопрос, кто разрешил, на основании чего?
The Gadfly
3.11.2015, 14:22
Ввиду того что не требуется согласование с РТН оформляется внутренний акт согласно "Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок" по форме прил.1 с корректировками на утверждение техническим руководителем, изменением комиссии и прикладыванием к нему актов и протоколов приемо-сдаточных испытаний, документов о поверке установленных приборов учета. В этом году поменял 2 транса ТДТН-40000/110 с панелями защит и управления и такого акта подшитого в отчетную документацию достаточно для представителей РТН при последующих проверках.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,