D-electric
Народ, просветите, пожалуйста. Есть МКД, есть ИП (пивнушка), подключенная из ВРУ дома на 220В. Нагрузка у него около 11 кВт. Он хочет перераспределить нагрузку на 3 фазы (уже 380В). Вопрос: имеет ли право управляющая компания выдавать технические условия на техприсоединение или это единственная прерогатива сетевой компании (поставщика электроэнергии)? Есть ли какие-либо постановления/законы, разрешающие или запрещающие выдачу техусловий управляющими компаниями?
с2н5он
имеет
Student_007
Кажется об этом.
D-electric
А какими правилами это регламентируется?
Ситуация такая. ИПэшник давно перевел жилое помещение в нежилое, кое-как собрал согласие жителей, и т.д. Сейчас, если бы он обратился в сетевую организацию (не в УК) с просьбой перейти на три фазы, ему пришлось бы оформлять новое техприсоединение, т.к. изменяется схема внешнего электроснабжения. Тут для сетевиков потребовалось бы согласие управляющей или жителей на такой переход (ПП РФ 861, Раздел Правил техприсоединения, п. 10 ж). Но он говорит, что собрать согласие второй раз не сможет - много противников, хотя, нагрузка не увеличится (11 кВт). Хочет оформиться через УК. Вот потому и возник вопрос полномочий УК в выдаче ТУ. Где это прописано?
ez81
Слишком мудрено написали ,в ук нет смысла обращаться в сетевую пишите ,от верхних губок вру-ж.д. и договор напрямую со сбытом,зачем вам лишнее звено ук.
с2н5он
для начала - Ваша точка присоединения будет где?
D-electric
Я - представитель УК. ИП не хочет оформляться через сетевую, мол, дофига делов. ИП в настоящее время запитан из-под ОДПУ в ВРУ дома к сети 220В. Точка присоединения (настоящая и планируемая) - ВРУ МКД. Договор у него со сбытом. Хочется помочь человеку, но не хочется нарушить правила. Я ему даже ТУ подготовил поначалу, а сейчас засомневался - правильно ли я делаю. Кста, энергосбыт просит согласовать выбор счетчика с сетевой организацией. Не представляю, как это должно выглядеть...
с2н5он
Ваше хозяйство, если увеличения мощности не будет - не заморачивайтесь с бумагами - возьмите просто плату за подключение (или не берите), составьте документы для сбыта - акты БП и ЭО, согласовывать счетчик не нужно ...имхо
ez81
В ТУ прописываете установить счетчик ээ не ниже 1 класса, потом ип на однолинейке ставит согласование в сетях в плане учета.
Сергей38
Если вы представитель УК, и данный объект технологически присоединён к эл. сетям жилого дома, выдайте ему границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. После чего ИПшник с ними пойдёт в сбытовую компанию и заключит отдельный договор эл. снабжения (в постановлении № 442 это регламентировано), ТУ от сетевиков при этом не требуются.
Плату за тех. присоединение УК не может (плата за тех. присоединение может быть утверждена только для сетевой компании).