Гость_Владислав_*
Доброго времени суток.
В доме трёхфазный ввод. Поставил три однофазных стабилизатора РЕСАНТА. (входящие и выходящие "нули" на двух разных шинах на схеме они объединены в одну)
И задался таким вопросом: что будет если байпас включить только на одном стабилизаторе или на двух??
Нарисовал схему почесал затылок вроде как никакого криминала быть не должно...

Правильно ли я понимаю
- любой стабилизатр это ЛАТР??т пусть релейный, или механический с приводом но это ЛАТР
- а раз ЛАТР то в однофазном стабилизаторе не допускается одновременное включение рабочего режима и байпаса (предусмотренно производителем) т.к. при этом происходит замыкание некоторой части обмоток...
Мне хозяевам надо дать строгую инструкцию по пользованию байпасами.
Спасибо за любой комментарий.

Null
Цитата(Гость_Владислав_* @ 31.10.2014, 10:16) *
что будет если байпас включить только на одном стабилизаторе или на двух??

будет на одной фазе или на двух напряжение не стабилизированное.
Трехфазных потребителей нет, значит никакого криминала. При включении байпаса напряжение подается сразу на выход стабилизатора. Смотрел по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76079
Volt380
главное чтоб рабочие части стабилизаторов были включены в фазы, нули там в работе вообще не участвуют, теоретически вторую шину можно было и не ставить, а каждый стабилизатор подключить тремя проводами..