Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в какой литературе подробно расписано о проверке сопротивления изоляции силовых транформаторов, кабельных и воздушных линий 6/10 кВ при помощи прибора УПК и мегомметра; как правильно подключать приборы; каковы критерии и конкретные цифры показаний приборов для вывода "в норме" или "в ремонт".
Работник
17.9.2014, 13:48
Здравствуйте. Почитать можно
http://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladoch...oustanovok.htmlи аналогичном ресурсе
http://leg.co.ua/transformatori/praktika/m...formatorov.htmlКонкретные цифры зависят от конкретного оборудования. Норм нет и возможно лишь сравнивать с предыдущими измерениями, когда оборудование было исправно. Но и в этом случае нет гарантии. Мегаомметр не дает гарантии отсутствия замыкания в оборудовании свыше 1 кВ, а лишь позволяет оценивать его состояние. Без высоковольтной испытательной установки тут трудно обойтись.
Конечно УПК частично компенсирует отсутствие установки. Но тут опыта у меня нет.
В паспорте на трансформаторы ведь указаны требуемые технические характеристики, в т.ч. - сопротивления изоляции различных электрически не связанных цепей. Вот их и следует замерять, подключая прибор поочередно к паре указанных цепей...
Работник
17.9.2014, 13:57
Виноват, на трансформаторы есть конечно нормы, но по факту в эксплуатации находятся трансы со значительно более худшими показателями.