Igor Kolomio
15.9.2014, 10:12
Есть ТП. Из камеры трансформатора в РУ-0,4кВ идут шины 0,4кВ. Согласно проекта окно прохода шин нужно закрыть плитами АЦЭИД 20мм. Чем можно заменить данный материал?
если в проекте АЦЭИД, то ничем без изменения проекта
Igor Kolomio
15.9.2014, 10:26
Спасибо за ответ. Задам вопрос немножко по другому:
Какие материалы еще используются в случае, описанном выше?
Гость сочувствующий
15.9.2014, 10:50
Текстолит и стеклотекстолит.
КАОН либо проще говоря лист асбестовый
Igor Kolomio
15.9.2014, 12:26
КАОН - Картон асбестовый общего назначения.Применяется в промышленной теплоизоляции в качестве температуростойких прокладок, огнезащитного теплоизоляционного материала, а также для уплотнения соединений приборов, аппаратуры и коммуникаций.
Была у меня мысль что можно использовать КАОН, но потом подкралась еще одна мысль, что КАОН может обладать недостаточными электроизоляционными свойствами. И вот вторая мысль не дает мне покоя.
насколько помню задачи изоляции поставлено не было, тем более 0,4 - зачем? или хотите вплотную к шинам? зачем?
Igor Kolomio
15.9.2014, 13:29
Я пытаюсь разобраться, а не посеять сомнения в ваших словах.
Нашел рисунок для наглядности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПравильно ли я понимаю - что если использовать КАОН (поз. №2), то пробоя между фазными шинами не будет? Просто в описании для КАОН ничего про электроизоляционные свойства не сказано.
при таком воздушном промежутке? сомневаюсь
тут и
тутбумага насколько помню по проницаемости сопоставима с битумом
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.